请问,风机双电源和控制柜可以合并做成一个柜体吗
hnwaz
hnwaz Lv.2
2012年10月17日 23:05:07
只看楼主

请教高手,风机可以双电源与控制柜可以合做成一个箱子吗,即双电源开关+单磁断路器+接触器+热继电器 然后配出到风机。相当于普通消防风机电控柜与双电源合并。另外,最多可以多少台风机合用一个电控柜?PS:我指的是风机的控制还是分开的仅箱子合用一个,感觉这样省钱省空间。求教了,谢谢。

2012年10月24日 10:59:27
32楼
顶一下。 。 。 。
回复
tsczhangyueming
2012年10月24日 11:02:36
33楼
这样做的问题是箱体尺寸和安装位置会受很大影响,一般都只能做成落地柜,要满足就近控制的要求会比较困难。另外这样是不符合电源和控制分开的原则,使用操作维护不方便,懂行的业主或物业一般不接受这样的做法。
回复
xiaomm123
2012年10月24日 14:51:12
34楼
回复
pyz521
2012年10月24日 18:13:44
35楼
小电流的可以这样做,控制两个风机,一用一备,或两用一备。。。
回复
a475892694
2012年10月24日 20:37:17
36楼
回复
cxr1999
2012年10月25日 10:08:21
37楼
可以,我们刚做了几台,22KW3回路,带双电源的。
回复
yinhuixiayan2004
2012年10月25日 10:40:52
38楼
我们现在做的都是放在一个样子里,
回复