请教各位前辈验收规范问题?
jiaoli19820324
2007年06月01日 19:20:59
来自于采暖供热
只看楼主

6.2.1当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时在顶点的实验压力不小于0.3MPa.我觉得这两句话矛盾。请各位前辈为我解答一下。

6.2.1当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时在顶点的实验压力不小于0.3MPa.我觉得这两句话矛盾。请各位前辈为我解答一下。
免费打赏
ssy_0311
2007年06月07日 13:26:21
2楼
不矛盾
首先说明试验压力依照顶点工作压力加0.1MPa为准,但是不得低于规范另行规定的0.6MPa,然后第二条件是还必须达到顶点的试验压力不得小于0.3MPa.
回复
heye331
2007年06月09日 10:40:52
3楼
不矛盾
首先说明试验压力依照顶点工作压力加0.1MPa为准,但是不得低于规范另行规定的0.6MPa,然后第二条件是还必须达到顶点的试验压力不得小于0.3MPa.

有道理。