急急急!!!关于真空断路器开断次数的问题
keekeekee
keekeekee Lv.2
2007年06月01日 15:56:02
来自于断路器
只看楼主

现有一份招标文件技术参数如下(真空断路器的)电寿命:短路电流开断次数:大于等于30次(31.5KA) 大于等于20次(40KA)额定电流开断次数大于等于20000次 关键是这个机械寿命大于等于30000次我查了很多标准 关于额定电流开断次数没有一个明确的规定 但很多断路器厂家有这个技术指标请各位大哥帮忙解释下啊 找回相关标准给我 我查了些厂家都是10000次的

现有一份招标文件技术参数如下(真空断路器的)
电寿命:
短路电流开断次数:大于等于30次(31.5KA) 大于等于20次(40KA)
额定电流开断次数大于等于20000次 关键是这个
机械寿命大于等于30000次

我查了很多标准 关于额定电流开断次数没有一个明确的规定 但很多断路器厂家有这个技术指标

请各位大哥帮忙解释下啊 找回相关标准给我 我查了些厂家都是10000次的
免费打赏
chenmg520
2008年09月28日 09:32:15
22楼
我简单説下 3AH 的 开断次数--额定电流开断最高达30000次 短路电流开断可高达100次
一万次内免维护 额定电压 12KV 额定短路开断电流 25--50KA 额定电流 800--4000(强迫风冷)
回复
micholas
2008年10月14日 22:14:34
23楼
主要取决于真空灭弧室吧
回复