那位高手回答以下,GGD里面可以用DZ47吗?规范里有没有规定?
那位高手回答以下,GGD里面可以用DZ47吗?规范里有没有规定?
12楼
应该可以安装,但是没有更有说服力
回复
13楼
随便装,只要用户喜欢,而且没触犯法律.
回复
14楼
可以,我们这里很多进线柜里都有,一般是作为检修电源或负控什么的。
回复
15楼
怎么不可以,DZ47配合浪涌使用,或者做开关电源的开断器件,或者代替电容柜的熔断器(需选D型)
用在主回路里就不行,分断能力太低。
回复
16楼
GGD只是一种柜体的型号,具体里面装什么要根据实际的情况,如果DZ47不能装,那框架开关能装不?
回复
17楼
我在做一个GGD的柜子,供照明,符合很小,我打算用DZ47,如果不能用这个,依据在哪里?
回复
18楼
GGD.pdf 文件
回复
19楼
我看了一些资料,感觉有点道理。
1、用作一次上配电的开关用DZ47,GGD上口是旋转刀,不带保险。那么当DZ47所带负载发生短路故障,因为它的分断能力有限,不能安全分断,发生接头烧熔及爆炸,可能会影响其他回路正常供电;
2、电容柜DZ47可用于带电容分支,但一般电容柜上口是刀熔开关。
所以,我的意思就是,最好别用DZ47,要用的话最好也在上口加上保险。
回复
20楼
感谢分享@@!大公无私!
回复