42楼
内容挺多的可以看到不少东西!
回复
43楼
柱钢筋压力电渣焊接头大于四根钢筋,按50%接头,钢筋直径35倍d或不小于50cm.。
回复
44楼
柱钢筋焊接接头很有问题啊
而且焊接接头的间距不符合规范要求
板负筋被踩踏
板施工缝留置位置有问题
还有个最大的问题,就是模板支撑和脚手架共用一套系统,容易造成安全事故。
回复
45楼
很差的工地,应该挺
回复
46楼
解释的不对吧,是同一连接区的接头率不超过总根数的50%
回复
47楼
《混凝土结构设计规范》有详尽的规定和解释:同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋和全部纵向受力钢筋的比值。这个接头百分率不宜大于百分之五十。条件许可,可以放宽。纵向受压钢筋不受限制。
这是为什么啊?处于什么考虑?
回复
48楼
电渣压力焊的质量比较差啊,还没有清理。
回复
49楼
用旧车胎垫泵管是个好方法吖!!!
回复
50楼
如果再有语言详解就更好了
回复
51楼
钢筋焊接不好的像是闪光对焊
回复