变压器零序差动保护的困惑
sdkdzyg
sdkdzyg Lv.3
2012年10月16日 18:04:49
来自于变压器
只看楼主

有两台变压器,上一级为110/35,接法为星三角;下一级为35/10,接法为星星。再对第二台变压器设置零序差动保护的时候为什么要设二次谐波制动系数?!因为二次谐波主要是有变压器的励磁涌流产生的啊,记得《国家电网培训教材》下册提到零序差动保护不受励磁电流的影响,因为它采集的信号是在一次绕组的两端,也就是在一次绕组的中性线采集一个信号,然后再从110/35的出线口采集一个信号,对两者进行比较,也就是采集到的两个信号根本就没有被二次谐波干扰。不知道自己是不是有什么地方理解偏了,请高人指正,谢谢!

2012年10月19日 19:46:09
2楼
求高人指点。。。
回复
lingxuct
2012年10月20日 10:12:57
3楼
建议楼主再看看继电保护中,变压器纵差保护中的“二次谐波制动”原理。

不是“一次绕组的中性线采集一个信号,然后再从110/35的出线口采集一个信号,对两者进行比较,也就是采集到的两个信号根本就没有被二次谐波干扰”的意思吧?

差动保护是“输入电流与输出电流的差”,空变压器送电时,输出是不会有电流的,变压器的激磁电流不是会让差动保护跳闸的?再去找“二次(的)谐波(去)制动”保护吧。
回复
tychsh
2012年10月20日 10:36:12
4楼
楼上说的好,明确概念熟悉设备的功能。
回复

相关推荐