电机为什么不能加漏电保护
a5889873
a5889873 Lv.2
2007年05月30日 22:06:26
只看楼主

有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????

有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????
免费打赏
dreamshenzhen
2007年06月02日 13:11:57
12楼
加漏电保护附件要加钱呗,所以施工单位当然不愿意加,如果你的电动机是使用在一般场合,加不加也无所谓,但是如果用在游泳池,喷泉等的潮湿场所建议你还是一定要让他们加上去,至少在这个配电箱的主开关上要加上去(可能有机台电动机)
回复
yjig
2007年06月02日 16:05:53
13楼
可以加漏电保护,但漏电保护的动作数值要增大。
因为电机在启动时的漏电电流是正常时的3倍。
回复
ckvk098
2007年06月02日 16:33:00
14楼
我遇到过因为接触器造成的漏电开关误动作!
回复
kaikaip
2007年06月02日 17:43:59
15楼
10楼正确
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月02日 17:45:22
16楼
做了十几年,没见过设计院设计的时候在电机前加漏电的
回复
hubeixp
2007年06月02日 18:36:21
17楼
十楼挺专业的
回复
tszdm123
2007年06月02日 20:14:49
18楼
回复
tszdm123
2007年06月02日 20:15:44
19楼
回复
hze
2007年06月02日 20:56:23
20楼
以下是引用yorkist在2007-06-02 11:19:35.0发表的内容:
10楼同志说的很专业,楼主也问问问什么不能加。[/quote

我的电机用在造纸现场,如果加上漏电保护的话,与电机相连的断路器根本就合不上,原因就是电机有漏电。
我们公司做过的几百套系统,好像没有给电机加过漏电保护。
回复
rencom886@co163
2007年06月02日 21:04:44
21楼
以下是引用whwhq2000在2007-06-02 07:22:41.0发表的内容:
消防供电只能报警不能切断

短路了也不能切除吗 ,估计现在的断路器还没有短路只报警不动作的吧
回复

相关推荐