有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????
有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????
2楼
没有听说过电机不能加漏电开关的,你问问说不能加漏电开关的人为什么不能!!!!
回复
3楼
谁说电机不能加漏电保护的?
回复
4楼
可以加 漏电的动作电流需要根据电机大小变化 电机-电容量的差异可造成吴动作
回复
5楼
3相漏保是靠3相平衡来实现他的工作原理的,所以看你怎么用啊,电机当然可以用了.
回复
6楼
为什么消防电机不能加?????/
回复
7楼
因为消防电机不能随便停电,也就是不论在什么情况下都要能保持供电状态,所以不能加漏电断路器(开关),只能加漏电报警器。
这是一个特例,不表示任何电机都不能加漏电保护。
回复
8楼
消防供电只能报警不能切断
回复
9楼
电动机一般是角接法,无N线,要加也是3P的漏电,3P的漏电工作原理正如5楼说的,是靠3相不平衡电流动作的,我们常用电动机保护器来保护电动机,电动机保护器的工作原理与漏电的原理相同,而且功能又比它齐全,价格也不贵,所以常用它代替漏电开关,在说单台电动机运行是常见的故障并不是漏电,而是过载、堵转和启动电流过小等,
回复
10楼
可以加 漏电的动作电流需要根据电机大小变化 电机-电容量的差异可造成吴动作
ddddddddddd
回复
11楼
10楼同志说的很专业,楼主也问问问什么不能加。
回复