电机为什么不能加漏电保护
a5889873
a5889873 Lv.2
2007年05月30日 22:06:26
只看楼主

有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????

有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????
免费打赏
老灰兔子
2007年05月31日 00:01:05
2楼
没有听说过电机不能加漏电开关的,你问问说不能加漏电开关的人为什么不能!!!!
回复
hubeixp
2007年05月31日 07:11:34
3楼
谁说电机不能加漏电保护的?
回复
wbmwbm
2007年05月31日 08:28:13
4楼
可以加 漏电的动作电流需要根据电机大小变化 电机-电容量的差异可造成吴动作
回复
duanjiantcl
2007年06月01日 15:30:23
5楼
3相漏保是靠3相平衡来实现他的工作原理的,所以看你怎么用啊,电机当然可以用了.
回复
a5889873
2007年06月01日 21:29:32
6楼
为什么消防电机不能加?????/
回复
老灰兔子
2007年06月01日 23:59:40
7楼


因为消防电机不能随便停电,也就是不论在什么情况下都要能保持供电状态,所以不能加漏电断路器(开关),只能加漏电报警器。

这是一个特例,不表示任何电机都不能加漏电保护。
回复
whwhq2000
2007年06月02日 07:22:41
8楼
消防供电只能报警不能切断
回复
成套毛毛
2007年06月02日 08:46:42
9楼
电动机一般是角接法,无N线,要加也是3P的漏电,3P的漏电工作原理正如5楼说的,是靠3相不平衡电流动作的,我们常用电动机保护器来保护电动机,电动机保护器的工作原理与漏电的原理相同,而且功能又比它齐全,价格也不贵,所以常用它代替漏电开关,在说单台电动机运行是常见的故障并不是漏电,而是过载、堵转和启动电流过小等,
回复
wzhzyx911
2007年06月02日 11:13:52
10楼
可以加 漏电的动作电流需要根据电机大小变化 电机-电容量的差异可造成吴动作
ddddddddddd
回复
yorkist
2007年06月02日 11:19:35
11楼
10楼同志说的很专业,楼主也问问问什么不能加。
回复

相关推荐