有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????
有一个项目,开关-接触器-热继电器-电机!想在开关边上加一个漏电保护,可有人说不能加,请问一下,为什么不能加????
22楼
当然可以加了,但是也要看情况了,一般不能经常断电的情况,,最好不加.我们抛丸机上的电机都加的,而且还是22KW的电机
回复
23楼
不同意10楼的说法,没错热继电器的缺相保护是根据三相不平衡电流来动作的,但是它的电流与漏电电流不一个数量级的,想想当绝缘损坏漏电时只需要几十毫安就可以把我们电死,但是这个电流可以让热继电器或其它保护电器动作吗!!!!
所以如果要防止人体触电或防止火灾,还是要加漏电的.
回复
24楼
加装漏电保护器必须要搞清楚低压供电系统的接线方式.低压供电接线方式分为:TT系统、TN系统、IT系统.其中TN系统又分为TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。
回复
25楼
我也觉得十楼讲的有些道理,现在的电机的保护器完全可以替代漏电保护器
回复
26楼
学习了.
回复
27楼
消防电机是肯定不能加的,并且热继电器也只能用于报警。还有一种特定情况是要求中性点也重接地的电机不能加。
回复
28楼
从原理上讲当然可以加的,但实际上一般是不加的,这当然是指固定型电机而言.如果是移动式,如电动工具和水老鼠(潜水泵)等,则一般是要加的.
回复
29楼
为什么不可以加,漏电开关不是为了保护电机,而是为了保护人.
回复