地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?另外,机房还需要设排烟不呢??
地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?
另外,机房还需要设排烟不呢??
62楼
我们一般都没有单独设排烟了
回复
63楼
请问发电机房和储油间要不要设置气体灭火
回复
64楼
储油间的排风和机房的平时排风完全可以共用一个排风系统,且不设送风系统了 ,在机房墙上加个防火风口进行自然进风就可以了。
回复
65楼
发电机房要设进风系统、排风系统、排烟系统。进风有条件的可以是自然进风,没条件的机械进风,如果是风冷发电机,进风量是发电机所需燃烧空气量+冷却空气量,排风量为冷却空气量,排烟单独排放,排烟井可与排风井共用,如果有气体灭火,就要考虑气体灭火时,风管的关闭,以及气体灭火后,排除里面气体。储油间通风,可以与发电机房通风系统合用,也可以单独设置,可以不用防爆风机,如果用,那最好了。至于排烟,一般设备用房不用设置。
回复
66楼
一般设三个井道:1。进风井;2。排风井(排烟);3。发电机烟囱。
回复
67楼
接着2楼的,发电机房的通风系统也就这样,对于风冷的,2楼已经说了,对于水冷的发电机组,就没有机组的工艺排风系统了,该工艺排风的作用又水冷却来代替了,通常放在地下的大型的发电机房,如果还是风冷的话,这个风量大得吓人,需要的风井建筑很难保证,所以通常都是水冷的,那就还要增加一套冷却水系统来解决.
回复
68楼
谢谢分享……….....
回复
69楼
学习学习,受益匪浅,谢谢分享
回复
70楼
我也想看看,不知道到底怎么设计
回复
71楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复