发电机房的通风排烟怎么做?
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月30日 20:21:41
来自于通风排烟
只看楼主

地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?另外,机房还需要设排烟不呢??

地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?

另外,机房还需要设排烟不呢??
免费打赏
fengling-feel
2008年01月28日 16:29:16
62楼
我们一般都没有单独设排烟了
回复
wangjiaguo1
2008年02月22日 16:25:42
63楼
请问发电机房和储油间要不要设置气体灭火
回复
通图
2008年03月17日 20:18:59
64楼
储油间的排风和机房的平时排风完全可以共用一个排风系统,且不设送风系统了 ,在机房墙上加个防火风口进行自然进风就可以了。
回复
vern_miao
2008年04月03日 01:06:23
65楼
发电机房要设进风系统、排风系统、排烟系统。进风有条件的可以是自然进风,没条件的机械进风,如果是风冷发电机,进风量是发电机所需燃烧空气量+冷却空气量,排风量为冷却空气量,排烟单独排放,排烟井可与排风井共用,如果有气体灭火,就要考虑气体灭火时,风管的关闭,以及气体灭火后,排除里面气体。储油间通风,可以与发电机房通风系统合用,也可以单独设置,可以不用防爆风机,如果用,那最好了。至于排烟,一般设备用房不用设置。
回复
waj
2008年05月14日 15:31:53
66楼
一般设三个井道:1。进风井;2。排风井(排烟);3。发电机烟囱。
回复
apan1981
2008年05月20日 15:21:34
67楼
接着2楼的,发电机房的通风系统也就这样,对于风冷的,2楼已经说了,对于水冷的发电机组,就没有机组的工艺排风系统了,该工艺排风的作用又水冷却来代替了,通常放在地下的大型的发电机房,如果还是风冷的话,这个风量大得吓人,需要的风井建筑很难保证,所以通常都是水冷的,那就还要增加一套冷却水系统来解决.
回复
tcl1011
2009年04月29日 15:01:46
68楼
谢谢分享……….....
回复
qidey
2009年05月07日 15:30:39
69楼
学习学习,受益匪浅,谢谢分享
回复
hnxiongbing
2009年05月26日 08:32:48
70楼
我也想看看,不知道到底怎么设计
回复
wxm81586928
2009年07月13日 14:37:18
71楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。