地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?另外,机房还需要设排烟不呢??
地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?
另外,机房还需要设排烟不呢??
42楼
这位仁兄言简意赅啊,这样的发言应该奖励啊。可是我不能奖励。遗憾啊。
回复
43楼
可以.
风冷发电机房的通风系统归纳起来有四套系统
1、平时通风系统
发电机房通风换气用,就是一般10-15次换气次数的通风量,可仅设排风机
如果给排水有气体灭火,这套系统还要承担灭火完毕后的排风系统
2、发电机工艺进排风系统
电机本身有个很大的排风管,这个是发电机自带的,我们配合提一个风井就可以了,同时设计进风系统补充排风量和发电机组燃烧空气量(电气提资),设送风机,此系统风量很大
这一套系统也有设计是预留风井而已,我一般是设计出来的
3、发电机排废气系统
牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,发电机自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排入室外
4、储油间排风系统
可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风机
回复
44楼
柴油发电机正常工作的排烟是必须的,但不要设置消防排烟!因为,柴油发电机本身一般是在市电(双路)失效的情况下才启动工作并主要是提供紧急的消防或照明电源。这里,消防排烟的主要目的是救人而不是救设备!
给排水专业会设置水喷雾系统或气体灭火系统,那就更不能打开风机排烟了,它会灭了上述两种系统的灭火机理!对于气体灭火系统而言,还应该设置相应的泄压阀(有进有出)保证灭火气体能顺利进入着火的房间!
观点很好,学习!
回复
45楼
可以.
可以留一个管井进风,排风就利用平时通风系统,另加设防火阀就行了.
回复
47楼
另外,机房还需要设排烟不呢??
机房是不是可以当作无人房间呢,那应该可以不用设吧,我刚刚做过一个厂房,机房没设排烟,消防通过了
回复
48楼
想请教一下斑竹,为什么平时通风系统不设补风呢,10~15次的排风造成房间的负压很大啊,为发电机运行时设计的补风系统在平时通风是不运行吗?
2。看到您上传的图中,柴油发电机的排风管道和排烟管道是不是都没有画出来呢?谢谢!
回复
49楼
楼上的各位仁兄 有没有人做过战时的发电机房 有的话 不防 传一个看看 我在温州 这边 都是机房和储油间合用 储油间外加个70度的防火阀就可以了
回复
50楼
学习了
回复
51楼
此时柴油发电机房都着火了,既然不救设备,还灭什么火,直接把发电机烧没了得了。
另一方面储油间的排风是必需的,在通风不好的情况下,室内温度上升,有火险。
回复