90kw的软启动柜改造成110kw
whyxm72
whyxm72 Lv.3
2007年05月30日 10:38:16
只看楼主

将90kw的软启动器怎样接线才能带110kW的电机,请说明一下原理

将90kw的软启动器怎样接线才能带110kW的电机,请说明一下原理
hyderfas
2007年05月30日 11:26:36
2楼
不允许这样做
回复
zigj
2007年05月30日 12:30:47
3楼
软起动器选择的一个重要指标是过载能力,90kw的软启动器带110kW的电机是不行的.
回复
andyew
2007年05月31日 11:25:11
4楼
我不知道你选用的是哪个品牌的软启动装置,就我所知,施耐德的反正可以。
启动器连接至电机的三角形端子上,与每一绕组串联。
回复
lyq13703983100
2007年05月31日 14:48:52
5楼
施耐德的软启动
回复
whyxm72
2007年05月31日 16:14:09
6楼
非常感谢楼上两位,说得非常好,正是这样,但是这是什么原理呀,能解释一下吗