TSSD大问题----墙柱体积配箍率不准?!
慧工
慧工 Lv.14
2007年05月30日 09:28:44
来自于探索者
只看楼主

大家发现没有,在TSSD菜单 TS构件--墙柱截面中,画剪力墙截面和配筋时,它的纵筋配筋率还准确,就是箍筋体积配箍率差太多了(对L 和T形,) 但对矩形还是挺准的, 比如对L形,体积配箍率要2.2%,它配的要14@75,而实际我们手算只要12◎100就可以了, 差也太多了,不知大家有没有这个问题?还有它生产 的是 拉筋啊,,我们要的是箍筋怎么弄,???? 我用的是 tssd3.0-(2004)的

大家发现没有,在TSSD菜单 TS构件--墙柱截面中,画剪力墙截面和配筋时,它的纵筋配筋率还准确,就是箍筋体积配箍率差太多了(对L 和T形,) 但对矩形还是挺准的,
比如对L形,体积配箍率要2.2%,它配的要14@75,而实际我们手算只要12◎100就可以了,
差也太多了,不知大家有没有这个问题?还有它生产 的是 拉筋啊,,我们要的是箍筋怎么弄,????

我用的是 tssd3.0-(2004)的
急需大侠解释为甚!!!
sundongxu1984
2007年05月31日 22:10:10
2楼
39167257,建筑结构群,欢迎大家加入,互相学习交流设计经验,以求共同进步
回复
puyizhong2003
2008年01月29日 15:01:25
3楼
就是
回复