承台桩计算中,桩的最大反力大于了单桩承载力特征值,但是桩的平均反力小于单桩承载力特征值,这种情况承台桩是否满足设计要求。例如,最大反力890,最小反力680,平均反力369,单桩承载力特征值850.

承台桩计算中,桩的最大反力大于了单桩承载力特征值,但是桩的平均反力小于单桩承载力特征值,这种情况承台桩是否满足设计要求。例如,最大反力890,最小反力680,平均反力369,单桩承载力特征值850.
cuijuntao888
2012年10月15日 10:20:15
2楼
承台桩计算中,桩的最大反力大于了单桩承载力特征值,但是桩的平均反力小于单桩承载力特征值,这种情况承台桩是否满足设计要求。例如,最大反力890,最小反力369,平均反力680,单桩承载力特征值850.
回复
nstopwuyp
2012年10月15日 10:39:10
3楼
满足的,对于偏心基础,Pmax只要小于1.2Fa就行,所以你的890<1.2*850,是满足的,而且考虑地震作用,系数会更大。
回复
cuijuntao888
2012年10月15日 10:54:32
4楼
谢谢版主,明白了