我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,令小弟感到疑惑的是110KV的变压器可以直接降到10KV,为什么中间要加一个35kV/10kV的变压器呢,这不是会增加很大的成本吗?!由110KV直接变成10kv有什么缺点嘛?!请高人指点。。。
63楼
大牛啊~学习了~
回复
64楼
区管和本区的讨论非常精道。
见到的有限,目前我现在见到的,也是20KV有替代10KV的趋势
回复
65楼
是的,用110KV替代35KV一级电压等级,可提高输送容量。
但是,这110KV一级系统必须是企业内部系统!
电网220KV一级接入企业,经主变到110KV,企业自备发电机都通过升压变接入110KV系统,各个区域中心配都有110KV变电所,下一级可以是10(6)KV系统到各用电区域(装置),供高压电机和末级变压器,比较理想。
如果电网接到企业的是110KV电压等级,用隔离变压器与电网隔离,电网发生接地故障就不会影响企业内部系统(注:电网110KV系统与220KV系统是共用中性点的,任何一处发生接地故障,都会影响到直接从电网接入的110KV系统!),这样,会增加隔离用主变的设备费用,不隔离对运行的可靠性影响太大(外系统一发生接地故障,企业系统不隔离时,就需要解列)。
在ZH(220KV进线,110KV变电所4个)因上述的区域中心配的供电区域太大,下面还需要设中间一级,所以,在110KV下还有35KV一级(现有35KV变电所7个),用35KV分配到大的装置变电所和装置主变上,主变的10(6)KV直接配给装置用电(电机和变压器)。自备发电机升压到110KV系统,分配到各用电区域,各发电机的有功出力看锅炉蒸汽使用情况,调度控制220KV进线的用电:并网状态下以汽定电(看蒸汽用量决定发电机出力),解列状态下“以电定汽”(因内部系统与电网分离,保证用电足够的情况下,决定蒸汽是否少发电)。
还有一个很重要的事:自备发电机尽量不设“直配系统”!
如楼主题目中所说,110KV直变10KV,那么,发电机出口必定是10KV,110KV且与电网相连接,10KV系统一发生故障,直接影响发电机,就是说,一段母线上二个电源(进线与发电机)会同时跳闸!
所以,个人建议,发电机用升压变并入企业的35KV(或110KV)系统,所有用电都通过主变(阻抗隔离)到10(6)KV的小系统,用电设备或线路的故障,不影响(或少影响)上一级系统(更重要的是不影响自备发电机运行),这样才提高供电的可靠性。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-22 14:21 编辑 ]
回复
66楼
刚到的新人,发表点意见,大家多指点!
首先,区管的意见很精辟,很全面!值得大家参考!
其次,除区管的意见还有些补充,就是从经济的角度出发,如果有自备电厂,那么你要直接接到10KV系统所需电缆的量很高,截面也很大,损耗也就大了,如果升压到110KV就等于直接接入到电网,那么你们和供电公司的工作就不好做了,很难沟通的,上网的电费和自用的电费怎么核算,人家允不允许你上网等等问题都很难解决,你要从国网公司兜里掏钱比登天还难。如果有35KV在里面,自备电厂就可以直接升压接入35KV系统,这样就好多了。最起码谈判会有很多筹码。如果供电区域大只要一个110KV变电所,馈出的回路数和电缆的量都比较大,投资也相应扩大。电缆的量大随之而来的故障率也增加,而且一旦发生故障对相邻的电电缆的打击是毁灭性的。如果出现区内故障影响的面也很大。这对于炼厂来说是很致命的。
还有就是供电系统的短路容量是不是够大,这需要设计部门计算的,如果采用100/10KV系统,那么可能你的开关的遮断容量应该提高一个等级,价格也会有很大的提高。10KV的设备多少决定投资的增加量。如果馈出的10KV线路的容量很大,开关的容量也不太好选择。
总之,如何配置还要看实际的情况,经过计算如果可行,110/10KV系统还是比较简单,经济的,保护方面投入也不是很多。
回复
67楼
区管高人啊!!!
回复
68楼
回复
69楼
66楼是哪里的?我想说还来不及说的,都让你说了,这方面66楼比我的见识还要高!
向66楼学习!
回复
70楼
大电厂启备变经常是220KV/6KV的,这个当然方便。但需要计算一下短路电流,毕竟没有35KV这一级阻抗,还有10KV电机的短路电流也要反馈。所以电厂经常采用分裂变。
回复
71楼
悠然 发表于 2012-10-17 08:22 对企业的110kV变电站,直接变10kV应该比经过降压至35kV后再降到10kV合理。原因是企业内的供电距离不会太大, …关键是多大负荷,负荷大了,直接变10KV,非爆炸了不可
回复
72楼
electricity 发表于 2014-8-17 23:30 关键是多大负荷,负荷大了,直接变10KV,非爆炸了不可负荷大,变压器选大,或增加台数。爆炸?不知什么意思
回复