IT系统后的PE线从何处引入?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年09月09日 21:08:36
只看楼主

这是从网站上下载的图纸中的一个手术室系统,不知道在隔离变压器后的PE线从何出引来,从隔离变压器前面吗?应该不对,可从后面好像又不知道从哪接。

这是从网站上下载的图纸中的一个手术室系统,不知道在隔离变压器后的PE线从何出引来,从隔离变压器前面吗?应该不对,可从后面好像又不知道从哪接。

1173345380905.jpg

免费打赏
dunyf
2004年09月09日 22:05:29
2楼
局部IT应该和原有的PE没关系,和局部等电位连在一起单独接地就好。