变压器运行声音大怎么解决啊?
fuping34
fuping34 Lv.2
2007年05月29日 15:17:40
来自于变压器
只看楼主

在地下室有2台我们厂生产的干式变压器,都是1250KVA的.但是运行时候声音比较大.客户和我们反映了好几次,但是买出去的变压器不可能拿回来,而且在地下室里,空旷的缘故,声音可能有回音,所以就比较明显. 我想问下,干变怎么样减小噪音. 有的师傅说在铁心和非包封线包之间降低间隙.还有什么好办法,请大家想想? 我对变压器不太懂.不好意思.

在地下室有2台我们厂生产的干式变压器,都是1250KVA的.但是运行时候声音比较大.客户和我们反映了好几次,但是买出去的变压器不可能拿回来,而且在地下室里,空旷的缘故,声音可能有回音,所以就比较明显. 我想问下,干变怎么样减小噪音. 有的师傅说在铁心和非包封线包之间降低间隙.还有什么好办法,请大家想想? 我对变压器不太懂.不好意思.
免费打赏
cwp
2007年05月29日 16:14:22
2楼
压紧铁芯,然后重新浸绝缘漆。
回复
yjig
2007年05月29日 17:08:27
3楼
“压紧铁芯,然后重新浸绝缘漆。”
人家是干式变压器,也能压紧铁芯?
建议查一下出线铜排及金属线槽,是否有共震现象。
回复
hubeixp
2007年05月30日 12:28:57
4楼
应检查一下出线铜排及金属线槽,看是否有共震现象
最好做一下适当的调整
实在不行,就将配电房内墙、门、门缝做消音处理