现有一十字交叉路口,新做一道路排水是分流制,但原交叉路是合流制,合流管道要接入新管道,询问怎么接入?接入雨水管道可违反规范(原合流管径800现污水管300,雨水管800)
现有一十字交叉路口,新做一道路排水是分流制,但原交叉路是合流制,合流管道要接入新管道,询问怎么接入?
接入雨水管道可违反规范
(原合流管径800
现污水管300,雨水管800)
2楼
不违反规范
回复
3楼
只要雨水是进污水处理厂的就没事
回复
4楼
雨水怎么进污水处理厂
我做了截流井
回复
5楼
不可以接入雨水管,因雨水管直接排入水体,不经过污水处理厂.如接入处理厂,不但增加处理量,还会影响处理效果
回复
6楼
不可以,分流的目的就是为了提高出水质量。只能在放低管底标高了,没有什么好的法子。
回复
7楼
还有就是再做个污水井
回复
8楼
可以做个溢流井
回复
9楼
不太赞成这种做法.
回复
10楼
不赞成接入雨水管,新修路的污水和雨水都已经铺好了吗?
回复
11楼
既然新道路排水是分流制,原交叉路是合流制的。那么在没有将原道路改造之前全部接入污水管内,在暴雨及多雨季节造成的溢流部分可以在被稀释的情况下排入新建的雨水管内。该溢流部分是通过溢流井自动排入的。但是,必须尽快将原道路改造完毕。做到彻底的分流。
回复