现正在投一个标,其为主洞的一部分,主洞部位为马蹄形,底宽6.3m。支洞在主洞轴线中部,支洞为底宽6.3m的城门洞。请问:(1)30装载机配5t自卸汽车是否需要开挖回车道和错车道? (2)如何排烟? (3)进入主洞施工后能否采用往两端同时施工的方案 (4) 爆破如何钻孔,即采用什么形式能把手风钻等架起来? 本人未接触过隧洞施工,请教!!!急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

现正在投一个标,其为主洞的一部分,主洞部位为马蹄形,底宽6.3m。支洞在主洞轴线中部,支洞为底宽6.3m的城门洞。
请问:(1)30装载机配5t自卸汽车是否需要开挖回车道和错车道?
(2)如何排烟?
(3)进入主洞施工后能否采用往两端同时施工的方案
(4) 爆破如何钻孔,即采用什么形式能把手风钻等架起来?
本人未接触过隧洞施工,请教!!!
急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
免费打赏
wxmwuxiaomei
2007年06月03日 10:24:31
2楼
1、不需要回车道(回车道就是错车道)。
2、排烟当然是采用通风机,通风机的选型和布置,要看洞子的设计情况、施工进度要求及其他资源配置情况。
3、可以同时往两端掘进。
4、如采用手风钻钻孔(气腿式),需要自制钻孔台车。
另外,30装载机太小,建议改为50装载机。
回复
duanyuoo
2007年06月21日 16:08:24
3楼
现在已经搞定了
回复
duanyuoo
2007年06月21日 16:11:53
4楼
谢谢wxmwuxiaomei
我选用的5装载机,28钻,通风因为支洞太长(500米),加上主洞也长2000米以上,因此采用2*115千瓦的轴流风机