电容补偿问题请教!
lsz2009
lsz2009 Lv.3
2007年05月29日 10:58:01
只看楼主

请各位帮我分析一下是有什么原因造成下面情况: 250KVA的美变 电容补偿总容量是100KVAR 现在当负载开到60KVA 左右时电容补偿全部投上(负载主要为日光灯和空调)。现在用户都不敢把其他的负载投上,请问这种情况是不是补偿电容总量不够呢?

请各位帮我分析一下是有什么原因造成下面情况: 250KVA的美变 电容补偿总容量是100KVAR 现在当负载开到60KVA 左右时电容补偿全部投上(负载主要为日光灯和空调)。现在用户都不敢把其他的负载投上,请问这种情况是不是补偿电容总量不够呢?
免费打赏
luoyunting5201
2007年10月31日 16:01:53
12楼
看下电容补上去有否有效,功率因数是否正常,一切正常就看下电容电流是否与它铭牌电流相近,相差太多,证明电容是有问题的。如一切都正常,就把电容容量换大罗!!!
回复
boymake2006
2007年11月06日 13:04:35
13楼
支持11楼!
一般都是补到0.95这样!
回复