电容补偿问题请教!
lsz2009
lsz2009 Lv.3
2007年05月29日 10:58:01
只看楼主

请各位帮我分析一下是有什么原因造成下面情况: 250KVA的美变 电容补偿总容量是100KVAR 现在当负载开到60KVA 左右时电容补偿全部投上(负载主要为日光灯和空调)。现在用户都不敢把其他的负载投上,请问这种情况是不是补偿电容总量不够呢?

请各位帮我分析一下是有什么原因造成下面情况: 250KVA的美变 电容补偿总容量是100KVAR 现在当负载开到60KVA 左右时电容补偿全部投上(负载主要为日光灯和空调)。现在用户都不敢把其他的负载投上,请问这种情况是不是补偿电容总量不够呢?
免费打赏
daesales@co163
2007年05月29日 12:40:52
2楼
看看功率因数多少?
回复
lsz2009
2007年05月29日 13:02:25
3楼
功率因数为1
回复
lsz2009
2007年05月29日 13:05:23
4楼
希望各位高手能帮忙!我的QQ184550192 加我 不胜感激
回复
gao428
2007年05月29日 23:35:41
5楼
“功率因数为1”说明补得很好啊!
“补偿电容全部投上”说明容量不够啊!
为什么不够?用钳形表测一下电流,看看是否容量变小了吧!

回复
banqiao14
2007年05月30日 14:43:10
6楼
功率因数是1.那说明已经非常好了,为什么用户不能在加负载呢?说不过去呀
回复
lsz2009
2007年05月30日 16:43:05
7楼
负载才开到60KVA 电容就已经全部投上了,要是再开负载,补偿不是不够吗!!!!!
回复
zyb200800
2007年05月30日 22:39:54
8楼
那么你的变压器电流是多少/超额定电流了吗
回复
xswe
2007年10月10日 10:48:01
9楼
电抗器可以到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
tengwei520
2007年10月29日 16:54:19
10楼
有点奇怪了,250KVA变压器,100KVA都不够?何况才用了60KVA的容量?
回复
xuemanbinghe
2007年10月31日 15:27:52
11楼
补偿目标功率因数太高,不要定为1,定到0.96左右最好,还不会出现过补偿.

功率因数越到后面,消耗的无功功率越大,打个比方,同样的系统,0.6补到0.96可能80KVAR就够了,但0.96到1可能100KVAR都不够(三角函数可算的,我没算).
回复