请教高手专家解决问题,急!
d63632875
d63632875 Lv.2
2012年10月14日 11:03:23
只看楼主

做了一家企业的外消防,我把它的消防管道做成环状,然后在上面相应的位置放上5个地上消防栓,接入大楼,再上消防水池。从消防水池引下一条管道接消防接合器,消防对说不符合规范,求专家指点!

做了一家企业的外消防,我把它的消防管道做成环状,然后在上面相应的位置放上5个地上消防栓,接入大楼,再上消防水池。从消防水池引下一条管道接消防接合器,消防对说不符合规范,求专家指点!
免费打赏
sillt1
2012年10月17日 09:37:24
2楼
原理上就不对!!
回复
jeson003
2012年10月17日 09:53:52
3楼
水泵接合器分消火栓跟喷淋系统的,消火栓系统的水泵接合器直接接到消防管网上就行;喷淋水泵水泵接合器从喷淋泵出水口至湿式报警阀中间的管网连接
回复
iyti520
2012年10月17日 11:21:44
4楼
原理很乱。。。
回复
王瑞成
2012年10月17日 11:33:01
5楼
消火栓系统的水泵接合器直接接到消防管网上,如果结合器按楼分的进户安装倒流防止器的应安装在倒流防止器后,如果没分可直接安装在管网上(消防水泵的后面)
回复
qq415949031
2012年10月17日 15:49:19
6楼
凌乱
回复
cb
2012年10月17日 17:32:23
7楼
没看懂楼主说的话,画个简单的原理图看看吧
回复
sdpytsy
2012年10月17日 18:02:02
8楼
画个简单的原理图看看吧
回复
hu-rui84
2012年10月17日 22:56:13
9楼


你的问题交待的很不清楚
1.你所说的消防水池,是不是指屋顶高位水箱?
2.“外消防”,是不是指室外消火栓系统,如果是,那么采用了低压给水系统,还是临时高压给水系统。
3.据你说的“消防水池”,那么我猜你用的是临时高压给水系统。
4.水泵接合器,是消防车直接给消火栓加压供水的,经过了“消防水池”,就没取到效果了。
5.《低规》中名确提到了,高位水箱接出的消防管,必须加设止回阀,目的就是防止灭火期间消防泵启动后,水倒流之高位水箱,消防管网压力达不要求。故水泵接合器直接接着“消防水池”根本取不到效果。
回复
lsbfhqbl
2012年10月18日 09:33:56
10楼
水泵接合器一打压,就牛逼了!!
消防水箱直接沸腾了。。。
回复
yaodewang
2012年10月18日 09:37:59
11楼
回复

相关推荐