本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-21 19:35 编辑 请教剪力墙结构怎么区分框梁和次梁?有人说两端与剪力墙平面内相连的梁是框梁。但有的两端与剪力墙平面外相连的梁配筋也很大,这是什么原因?还有一端与剪力墙平面内相连而另一端与剪力墙平面外相连的梁是什么梁?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-21 19:35 编辑
请教剪力墙结构怎么区分框梁和次梁?
有人说两端与剪力墙平面内相连的梁是框梁。但有的两端与剪力墙平面外相连的梁配筋也很大,这是什么原因?
还有一端与剪力墙平面内相连而另一端与剪力墙平面外相连的梁是什么梁?
2楼
两端与剪力墙平面内相连的梁分为框架梁与剪力墙连梁;两端与剪力墙平面外相连的梁一般均为次梁,且当墙厚较薄时宜对边支座做铰接处理,当然当墙很厚时是不需要这样处理的;一端与剪力墙平面内相连而另一端与剪力墙平面外相连的梁宜做框架梁处理。
回复
3楼
与剪力墙相连接的是剪力墙框架梁,在剪力墙的框架梁上搭接的梁是次梁
回复
4楼
转载:
首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:
1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。
2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震荷载下的剪力。所以次梁不用设置箍筋加密区。
3. 两端都和剪力墙水平相接----这种情况分2种(按《高规》JGJ3-2002中7.1.8条规定):
a)跨高比<5,且剪力墙长度能满足梁纵筋锚入墙内的长度≥LaE,且≮600mm----连梁。
跨高比<5是要求连梁有足够的刚度,不只在联肢墙内部传递剪力,还要平衡两端剪力墙的弯曲应力,连梁的箍筋要求是按同等级的框架梁加密箍的要求,沿梁全长加密箍筋。此种连梁在外墙窗洞处应用较多,特别是结构体形扭转不规则的情况,为了满足结构抗扭刚度或避免外墙在扭转变位较大时,外墙砌体与混凝土梁产生错位裂缝,一般窗下墙也采用混凝土整浇,与楼面以下、窗洞以上部分一起形成一道深梁,按普通住宅层高2.8m,窗高1.5m考虑,此深梁高度有1.3m,其刚度相当大。此种连梁若不按剪力墙洞口输入,则计算误差会很大。
b)跨高比≥5----框架梁。
由于PKPM对连梁的定义是两端与剪力墙相交的梁,当连梁的跨高比≥5时,其受力机理类似于框架梁(《高规》7.1.8条)。
第一种情况连梁应按剪力墙洞口输入(在SATWE里是用和剪力墙相同的壳元来模拟),否则会导致(1)结构刚度失真;(2)连梁受力模式不正确。虽然PKPM说程序已采用了变形协调方程来解决梁和墙接触面的变形问题,但计算结果仍然相差很大。第二种情况连梁应按主梁输入并定义其为框架梁。
4. 一端与竖向抗侧构件相连,一端与梁相接----次梁。
5. 一端与框架柱相连,一端与剪力墙平行相连----框架梁。
6. 一端与框架柱相连,一端与剪力墙垂直相连----框架梁。
剪力墙也有平面外刚度,可以近似看做一个长扁柱,按照新高规JGJ3-2002 中7.1.7条的要求,应控制剪力墙的平面外弯距,应至少采用下面的一个措施:
1)沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙;
2)在梁与墙相交处设置扶壁柱;
3)不能设置扶壁柱时,应设置暗柱,并按计算配筋。
注:当剪力墙厚度较小,梁与剪力墙垂直相交时,梁端纵筋的水平锚固长度0.4Lae可能不满足,此时可采用减小纵筋直径同时加大纵筋根数,或是采用机械锚固来满足要求。
7. 一端与剪力墙水平相连,一端与剪力墙垂直相连----框架梁。
8. 两端都和剪力墙垂直相接----框架梁(构造同6)。
回复
5楼
我是新手具体也不懂希望有人可以业余的时候带带我..施工资料什么都得....求师傅带.........
yang3241:前辈,您好 我现在和您当初是一样的境遇,新人什么也不懂,还找不到人带,你能指点一二吗
回复
6楼
带?带个屁啊,自己多找资料多看书多思考,重要的是多交流。
回复
7楼
有求知欲很好,前提是要多看理论书籍,这样才能理解到位
回复
8楼
回复
9楼
较全面的回答,学习。
回复
10楼
与剪力墙相连的梁就是框架梁(框剪结构的由来),框架间相连的梁可以是次梁也可以是框架梁,根据计算需要和规范来进行划分,其实次梁的实质也是框架梁。
回复
11楼
师傅领进门 ,修行靠个人...