今天碰到一个比较怪的事,供电三级开关,只跳进线总开关,分开不跳,因为事照明和空调,空调线路没问题,但是有的灯是式吊灯,挂的太高,也无法检查。最后没办法就把进线的总开漏保拆了,就不跳闸了,问问各位大虾,这可能是什么原因。谢谢!
今天碰到一个比较怪的事,供电三级开关,只跳进线总开关,分开不跳,因为事照明和空调,空调线路没问题,但是有的灯是式吊灯,挂的太高,也无法检查。最后没办法就把进线的总开漏保拆了,就不跳闸了,问问各位大虾,这可能是什么原因。谢谢!
2楼
原因是漏电了,问题还是要对灯具线路检查才知道哪个地方漏电。
回复
3楼
就是有漏电的地方啊
回复
4楼
“分开不跳”,分开带漏电吗?
回复
5楼
感觉上是漏电了
回复
6楼
曾经碰到类似事情,分开也带漏电,但不跳,只跳总闸。期待高手分析!
回复
7楼
区管的反问问到了点子上了!
回复
8楼
分开的漏保不跳,这个原因更要查明。应当是分开先跳的。是不是分开故障了,分开控制的设备有接地,造成越级跳
回复
9楼
这种情况是漏电了,会不会是总开到分开之间的线漏电呢
回复
10楼
肯定是漏电的问题了,是不是总开漏电太灵敏了
回复
11楼
空调属于三相负荷,照明属于单相负荷,如果空调不开,线路上全是单相负荷.
如果只有总开带漏电,那么总开漏电是3P还是4P,3P是会跳的.
回复