今天碰到一个比较怪的事,供电三级开关,只跳进线总开关,分开不跳,因为事照明和空调,空调线路没问题,但是有的灯是式吊灯,挂的太高,也无法检查。最后没办法就把进线的总开漏保拆了,就不跳闸了,问问各位大虾,这可能是什么原因。谢谢!

今天碰到一个比较怪的事,供电三级开关,只跳进线总开关,分开不跳,因为事照明和空调,空调线路没问题,但是有的灯是式吊灯,挂的太高,也无法检查。最后没办法就把进线的总开漏保拆了,就不跳闸了,问问各位大虾,这可能是什么原因。谢谢!
免费打赏
liang49h
2012年10月13日 21:34:49
2楼
原因是漏电了,问题还是要对灯具线路检查才知道哪个地方漏电。
回复
jingangdianqi
2012年10月13日 22:26:45
3楼
就是有漏电的地方啊
回复
lingxuct
2012年10月14日 11:38:58
4楼
“分开不跳”,分开带漏电吗?
回复
tanghuawen_123
2012年10月14日 17:41:07
5楼
感觉上是漏电了
回复
kss872
2012年10月15日 10:18:28
6楼
曾经碰到类似事情,分开也带漏电,但不跳,只跳总闸。期待高手分析!
回复
foreason
2012年10月15日 10:28:58
7楼
区管的反问问到了点子上了!
回复
淮岸听风
2012年10月15日 16:49:59
8楼
分开的漏保不跳,这个原因更要查明。应当是分开先跳的。是不是分开故障了,分开控制的设备有接地,造成越级跳
回复
tongxiaoyu
2012年10月16日 08:55:16
9楼
这种情况是漏电了,会不会是总开到分开之间的线漏电呢
回复
qq390294557
2012年10月16日 08:57:24
10楼
肯定是漏电的问题了,是不是总开漏电太灵敏了
回复
zhangwang9876
2012年10月16日 09:33:01
11楼
空调属于三相负荷,照明属于单相负荷,如果空调不开,线路上全是单相负荷.
如果只有总开带漏电,那么总开漏电是3P还是4P,3P是会跳的.
回复