“消防立管”与楼板之间是否需要安装套管
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2007年05月28日 23:26:23
只看楼主

最近检查了几个小区及厂房工程,都发现每层的消防立管直接与楼板用水泥砂浆包牢。这样安装是否符合规范,建筑物水泥砂浆的热胀冷缩会不会损坏消防立管。具体详见以下提供的图,消防立管直接被水泥砂浆预埋包牢起来。备注:用在工程上的套管现在主要有多少种,排水管与供水管所用的套管与消防立管使用的套管是不是一样的。专家么能把套管的图片提供给我看看吗!我还不知道套管长怎么样的呢!套管是硬塑料还是橡皮做的。

最近检查了几个小区及厂房工程,都发现每层的消防立管直接与楼板用水泥砂浆包牢。
这样安装是否符合规范,建筑物水泥砂浆的热胀冷缩会不会损坏消防立管。具体详见以下提供的图,消防立管直接被水泥砂浆预埋包牢起来。

备注:用在工程上的套管现在主要有多少种,排水管与供水管所用的套管与消防立管使用的套管是不是一样的。专家么能把套管的图片提供给我看看吗!我还不知道套管长怎么样的呢!
套管是硬塑料还是橡皮做的。


1180366002621.jpg

免费打赏
bravo1573
2007年05月29日 09:51:39
2楼
我做过的工程,还没有加套管的。
感觉只要穿板的地方不漏水就行了。。

个人意见,仅供参考。
回复
jjplj
2007年05月29日 10:11:59
3楼
消防管必须要加套管的,不加套管的就是排水塑料管了,因为他每层都有伸缩接的
回复
jjplj
2007年05月29日 10:18:42
4楼

规范是让加的,主要考虑保护和维修方便。
回复
stbodhi
2007年05月29日 10:30:48
5楼
要加套管
回复
知乎圆桌
2007年05月29日 22:02:39
6楼

昨天工程中间验收(主体验收)总工还在说为什么给水管和排水管不加套管,原来是可以不用加的。但是不明白什么叫“伸缩接”。检查工程的时候如何才能知道有没有做伸缩接呢!伸缩接是怎么样的。能提供实际施工图片吗!
回复
lianghaibing
2007年06月08日 18:17:08
7楼
规范必须加套管
回复
tryyer
2007年06月10日 19:33:39
8楼
一定要加的!还要做阻水圈!
回复
machao_760
2007年06月10日 21:04:22
9楼
见水暖验收规范,要加套管的
回复
wmc_163
2007年06月10日 21:16:16
10楼

支持
回复
yaobinwei
2007年06月10日 22:09:15
11楼
当然要加套管的,在土建做的时候就要把套管埋好,然后做消火栓立管,伸缩结是避免冷热引起的管道弯曲变形,破坏管道的