我想请教一下,安装风机盘管,如果做吊顶的话,吊顶高度怎么确定?至少应该是多少?请各位高手指点!谢谢!

我想请教一下,安装风机盘管,如果做吊顶的话,吊顶高度怎么确定?至少应该是多少?请各位高手指点!谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2007年05月28日 14:43:16
2楼
风盘跟着吊顶走,没听说吊顶跟着风盘走的。
回复
xtxzxf
2007年05月28日 14:51:59
3楼
是建筑上提出来的,窗顶距上层建筑标高900mm,担心吊顶低了挡住窗户,不知道这个高度能不能满足要求
回复
torlon
2007年05月30日 17:50:54
4楼
应该够用了,梁底距窗上口有多少距离啊???
回复
sunyuanwei
2007年05月31日 19:10:17
5楼
要看甲方的吊顶标高是多少?
结合你设计的空调水管路的长度,因为空调供回水一般都要有千分之三的坡度
冷凝水的坡度一般在千分之五,这样风机盘管的标高就能确定了。