请问:10kv出线柜中的避雷器应该使用s型还是z型
bluecb
bluecb Lv.2
2007年05月28日 10:00:35
只看楼主

按照一般来说,出线线路避雷器都用的s型,但我看到很多地方站内出线柜内都采用了z型的,请问,这是为什么呢?他们之间有什么具体不同吗?请知道的朋友帮忙解答一下,谢谢!

按照一般来说,出线线路避雷器都用的s型,但我看到很多地方站内出线柜内都采用了z型的,请问,这是为什么呢?他们之间有什么具体不同吗?
请知道的朋友帮忙解答一下,谢谢!
免费打赏
xuan2281
2007年05月29日 02:00:47
2楼
s型适用于配电,z型适用于发变电站,实际上变电站线路侧应该用x型
回复
bluecb
2007年06月06日 10:07:40
3楼
有x型的避雷器吗?我还是第一次听说呢?
回复
fengzhizi200479
2007年06月09日 00:06:47
4楼
Z代表电站用,R代表电容器组用
回复
changshoufj
2007年06月12日 22:55:43
5楼
Z型避雷器比S型避雷器多了一个并联均压电阻,其伏安特性较好,保护性能稳定可靠,价格稍高,一般用于变电站或发电厂,S型避雷器适用于线路。
回复
cxpower163
2007年06月13日 20:08:17
6楼
以下是引用changshoufj在2007-06-12 22:55:43.0发表的内容:
Z型避雷器比S型避雷器多了一个并联均压电阻,其伏安特性较好,保护性能稳定可靠,价格稍高,一般用于变电站或发电厂,S型避雷器适用于线路。[/quo

楼上的正解!!!
回复