挡烟垂壁高度500,是从排烟管风口面下计算吗?
wmc_163
wmc_163 Lv.15
2007年05月27日 23:51:53
来自于通风排烟
只看楼主

从何处计算挡烟垂壁高度,排烟口有水平和垂直两种,挡烟垂壁高度如何计算?是以排烟口下500计算,还是以以排烟口上500计算?

从何处计算挡烟垂壁高度,排烟口有水平和垂直两种,挡烟垂壁高度如何计算?是以排烟口下500计算,还是以以排烟口上500计算?
blackeye
2007年05月28日 10:09:26
2楼
顶棚下面500。跟排烟口无关。
回复
wgj1207
2007年05月28日 13:13:13
3楼
楼上回答的很好,是从顶棚往下500mm.
回复
lgf626
2007年06月04日 09:41:53
4楼
确切的说是顶棚下缘开始往下500
嘿嘿
回复
saymand
2007年06月07日 23:46:26
5楼
多看规范吧!
一般用梁来做挡烟垂壁,不足500的时候做防火布,使垂壁做到500
回复
wmc_163
2007年06月08日 22:28:23
6楼
为什么不从排烟口下500,一般风管在梁下、排烟口在风管下,就算梁高大于500,烟在上部,如何排烟。
回复
blackeye
2007年06月09日 00:35:26
7楼

挡烟垂壁的作用是把烟气尽量阻隔在一个区域内,与排烟口的高度没有直接关系。

排烟口放在风管侧面比较好,有吊顶的时候才放在风管的下面。

排烟口当然越高越好,但对于没有吊顶的房间,排烟口不一定要在房间最高点。因为排烟的目的并不是把所有的烟气都排走,只要烟气高于人体的高度,而且排烟的速度快于烟气产生的速度,那么着火初期人员是安全的,房间顶部聚集一部分烟气不碍事。
回复
wmc_163
2007年06月09日 01:49:24
8楼
谢谢7楼版主指教,我明白了。
回复
80教育
2007年06月09日 20:48:23
9楼
同意7楼
回复
枫松柏
2007年06月10日 07:38:24
10楼

比较赞同。按照规范来
回复
taste
2007年06月10日 19:58:08
11楼
依据你排烟分区设置排烟风口,而挡烟垂壁是用来保证排烟分区的,与排烟风口的高度无关。满足规范要求即可。
回复

相关推荐

APP内打开