制冷设备的操作
bujinfu
bujinfu Lv.11
2007年05月27日 19:55:15
只看楼主

制冷设备的操作规程制冷设备使用单位应根据所使用的制冷设备特性和实际运行经验,制定本单位的技术规程,加强对设备的管理,提高设备的完好率,确保生产安全。技术规程的制定要科学合理,严格遵守现行规范和制造厂商的使用说明书,语言简明扼要,具有可操作性,以便于贯彻执行。(一)制冷设备运行操作规程的具体内容1 .试运行程序(1)单机试运行程序。(2)主机润滑油的充加程序。(3)制冷设备制冷剂的充加程序。

制冷设备的操作规程
制冷设备使用单位应根据所使用的制冷设备特性和实际运行经验,制定本单位的技术规程,加强对设备的管理,提高设备的完好率,确保生产安全。技术规程的制定要科学合理,严格遵守现行规范和制造厂商的使用说明书,语言简明扼要,具有可操作性,以便于贯彻执行。
(一)制冷设备运行操作规程的具体内容
1 .试运行程序
(1)单机试运行程序。
(2)主机润滑油的充加程序。
(3)制冷设备制冷剂的充加程序。
(4)制冷设备的启动程序。
(5)制冷设备运行中的注意事项。
(6)制冷设备启动及启动运转中的检查,调整内容和方法。
(7)制冷设备停机及停机后的善后工作。
2 .制冷设备的正常启动程序
3 .制冷设备正常启动中的注意事项及检查内容和调整方法
4 .制冷设备正常运行时巡查的内容
正常运行中的调节方法;各部位参数是否在要求的范围内;设备运转时的振动和噪声是否正常。
5 .设备运行中故障的排除预案
6 .设备正常停机的操作程序
7 .设备运行中故障停机的操作程序及善后处理
8 .设备运行中紧急停机的操作程序及善后处理
9 .设备运行中的安全防护措施
免费打赏
bujinfu
2007年05月27日 20:25:11
22楼
6.蒸发器、冷凝器的检查和保养
对蒸发器、冷凝器的检查项目主要有:
( l)换热管是否泄漏。在停机期间对换热管泄漏的检查方法有:
1)单独对蒸发器或冷凝器的管程做水压试验,根据压力表读数的下降可以判断是冷凝器或是蒸发器管程的泄漏。
2)对整体蒸发器一冷凝器做气压试验,视压力表读数下降情况而定。
(2)水室内流程是否短路。拆开水室检查水室隔板是否损缺;水室橡胶垫片是否失效。
( 3)浮球阀浮降机构是否卡涩。拆开浮球室前盖.检查和洗净过滤网,或更换过滤网,清洗浮球室内部。
( 4 )冷水侧和冷却水侧是否腐蚀。对冷水侧和冷却水侧腐蚀的检查方法除一般采用目测管口部分外,还需采用管内窥镜或涡流探伤仪对管子抽查。
( 5)制冷剂侧是否腐蚀。制冷剂侧腐蚀的主要原因在于制冷剂本身的质量标准是否达到。若锈蚀大量存在,则证明有大量空气和水分渗人机组内部,必须严格检查机组的气密性或对机组进行全面干燥处理。
( 6)各供制冷剂液体管路、引压管、蒸发器底部扰动喷嘴等是否堵塞。可在拆卸后采用氮气或干燥空气吹通的检查方法。
对蒸发器、冷凝器的保养项目主要有:
( 1)排尽冷水和冷却水,防止万一冻结和漏水。
( 2)排尽制冷剂。
( 3)对整个机组进行干燥去湿处理。
( 4)对换热管内部进行清洗。一般常采用两种清洗方法,即管刷清洗法和化学清洗法。对换热管清洗完毕后,还应检查管子是否有泄漏现象。
回复
bujinfu
2007年05月27日 20:25:55
23楼
7.主电动机的检查和保养
对于采用制冷剂喷液冷却的封闭型异步电动机其保养的主要内容如下:
(1)测定绝缘电阻。
( 2)检查绕组的清洁程度。
( 3)检查端子接头及接线部件是否松动。
( 4)清洗制冷剂喷嘴及供液管。
( 5)检查径向滑动轴承及充气气封磨损情况。
( 6)检查转子与定子间的径向间隙和轴的最大轴向间隙。
( 7)检查轴承供回油孔是否畅通。
( 8)主电动机绕组吸湿处理。
( 9)更换润滑油。
8.配电盘的检查和保养
主电动机采用的高压开关、启动柜和制冷机的控制柜均属于配电盘之类。
( l)测量油泵电动机、压缩机电动机的绝缘电阻值,判断是否受潮并除湿。
( 2)清除配电盘内部的灰尘,保持良好的清洁度。
( 3)检查高压开关的断路器和电磁开关的机械结构部分,如生锈、磨损、弹簧或连杆折断部分等故障,即使发现和处理。检查熔断器有无断线。
( 4)检查接触器触点的粗糙度,使接触正常。
( 5)检查弹簧与缓冲器是否动作正常。
( 6)检查并清除磁铁上的脏污。
( 7)检查各个螺钉是否松动。
( 8)检查和校准电流表、电压表等仪表,每年必须进行一次。
( 9)检查接地线路情况。
( 10)检查保护继电器的防尘和防潮。
( 11)检查测温电阻管内部是否结露和受潮,否则会使冷水出口温度的调节作用失常。
(12)注意事项:必须先断开断路器,再将配电盘拆开检查。
9.机组拆卸保养和装配还原后,在重新投人运转季节之前应做的保养和准备工作
( l)在每年的停机期间.润滑油可在更换后不排出,以确保盘动或点动压缩机时其轴承部位的润滑。
( 2)在排尽机组内部制冷剂和确保气密性的前提下,对机组进行抽真空试验,保持标准规定的真空度,然后充以0.3~0.5bar 的干燥氮气,随时观察机组氮气压力下降情况,再补充干燥氮气至规定压力值。
( 3)将油槽底部电加热器投入自动调节运转,确保油槽油温为50~60 ℃ 。
(4)定期运转油泵,使油路循环并观察油位状况。
( 5)机组周围的环境应可能保持清洁干燥,通风良好。
( 6)注意机组内部的防湿除湿问题。
10.机组保养期间的注意事项
(1)机组保养过程中所拆检的部件应清洗干净、统一存放、防尘防湿。
(2)机组内润滑油必须每年至少更换一次。不同牌号的制冷机油不能混用。
(3)机组的备件每年检修一次。如发现锈蚀、缺损或失效情况,应向供货方提供详细清单并购置。
(4)空凋系统的其他配套设备如水泵、风机、冷却塔、风管、水路系统的保养工作也应与制冷机组同时进行。
回复
荣昌制冷
2007年05月28日 17:49:34
24楼
这么多,方面涉及很广,太辛苦了,谢谢!
回复
ruyilyf
2007年06月01日 07:55:58
25楼
感谢楼主
辛苦了
继续学习
回复
jinan115
2007年08月02日 13:22:17
26楼
支持 11!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yht970198
2007年08月03日 10:57:55
27楼
感谢楼主
辛苦了
继续学习
支持 11!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zmxiaomier
2007年08月21日 11:40:44
28楼
感谢楼主
辛苦了
继续学习 !!!
回复
gongyezidonghua
2007年08月22日 13:19:43
29楼
感谢楼主!总结得非常具体,肯定下了很大功夫,向你学习。
回复
jeje450
2008年10月10日 14:15:11
30楼
感谢楼主,楼主真的强、强、很强!
回复
lov2046
2009年01月11日 14:41:44
31楼
看看看看吧!
回复

相关推荐

APP内打开