急救:Q235与Q345可以一起焊在一起吗?
dongxianghuang
2007年05月27日 19:29:14
只看楼主

我近来刚来研究一些问题,(关于格构式钢立柱)不太懂,Q235与Q345可以一起焊在一起吗?主要是我那荷载太大了,软件算不了,要手算,麻烦死了。望各位大侠帮忙回答一下。在下磕头了

我近来刚来研究一些问题,(关于格构式钢立柱)不太懂,Q235与Q345可以一起焊在一起吗?
主要是我那荷载太大了,软件算不了,要手算,麻烦死了。望各位大侠帮忙回答一下。在下磕头了
免费打赏
cjx5864181
2007年10月11日 19:42:34
12楼
这个是可以做到的,用PKPM-STS新版本的,可以算,缀条为Q235主结构Q345的格构式构件的。
回复
xlre
2007年10月12日 09:01:27
13楼
当然可以一起焊接了,用40**系列的焊条。
你只管设计,施工总有办法
回复
leo7235961
2007年10月14日 12:32:57
14楼
原来学校不是学没用的东西的啊
这东西我刚学过。。。。。
回复
lllijjjun
2007年10月15日 15:04:13
15楼
是可以焊在一起的,但采用的焊条是Q235钢所对应焊条型号E43型
回复
yanwenbo903
2008年03月26日 17:38:26
16楼
对,可以的,有E43的焊条。即按强度底的钢选用焊条。
回复
fengfengguo
2009年09月28日 15:45:01
17楼
235和345的板材一起焊接是允许的,但是235的板材不可以代替345的板材,薄的板材不可以代替厚板材。