各位有没有见过框架柱主筋为三级钢,箍筋为二级钢的!
lyx_sd
lyx_sd Lv.2
2007年05月27日 17:17:32
来自于建筑施工
只看楼主

各位有没有见过框架柱主筋为三级钢,箍筋为二级钢的!

各位有没有见过框架柱主筋为三级钢,箍筋为二级钢的!
免费打赏
wxw198198
2007年06月13日 11:21:04
32楼
我上次的工程主题清一色的三级钢,而且钢筋好粗,又多,有点夸张,设计院就这么设计来着!
回复
dadaowangwu
2007年06月13日 15:27:54
33楼
用,省材料
回复
zhidezhi
2007年06月13日 15:58:27
34楼
出于建筑方案的需要,柱或梁的截面不能够增大了,此时用三级钢筋能解决问题。箍筋用二级钢的也很常见。

回复
strickmao
2007年06月13日 18:49:19
35楼
yun~

少见多怪,我们这一梁纵筋为三级钢,构造筋为二级钢,箍筋为一级钢~~~~

柱子钢筋3级的有2级的也有,搞到你头都大了!
回复
yhj8252254
2007年06月13日 20:38:11
36楼
规范都推荐用三级钢筋。
回复
xmzzt
2007年06月13日 20:47:55
37楼
没有见过这种情况,不过,我见过框架柱是二级钢,而框架梁是三级钢的。现在的三级钢,直径比较大的好买,直径比较小的都不太好买。
回复
xiagu
2007年06月14日 09:22:25
38楼
回复
hulanxing
2007年06月14日 12:12:36
39楼
没什么新鲜的吧,箍筋都做过很多3级的,更不用说主筋了,我们这都是这么做的
回复
立青木木
2007年06月14日 13:28:49
40楼
主筋用三级钢筋见得比较多.
用三级钢比用二级钢可节省钢筋20%,造价上却增加约8%,所以还是比较经济的.
建设部也一直在推广用三级钢.
但是箍筋全用二级钢筋的没见过,个人认为这种做法不值得取.
只见过部分位置因为抗剪抗扭不够用二级钢筋.
但是我也见过主筋及箍筋全用三级钢的.
回复
wanglin110581
2007年06月14日 16:07:46
41楼
很正常,规范鼓励用3级钢筋,加工有机器。