10kV变电所深入负荷中心
linqinggl
linqinggl Lv.8
2007年05月27日 15:27:08
只看楼主

一高层商住楼52层,10kV变电所深入负荷中心如何做.

一高层商住楼52层,10kV变电所深入负荷中心如何做.
免费打赏
dreamshenzhen
2007年06月01日 12:16:08
2楼
一般向52层的建筑,在建筑专业上都会要求每格一定楼层设置避难层,且因为空调,即排水等专业也需要设备机房,因此建筑专业很多时候都会将避难层设置为避难+机电层,所以你可以将10KV变配电所设置在机电层内,但是有一个问题,那就是你的变压器如何运输的问题,施工的时候当然可以用塔吊,但是因为变压器的寿命一般在35年左右,因此你还需要考虑检修更换的问题。一般来讲货运电梯的承重可能承受不了,你可以和建筑和结构商量如何解决这个问题。
回复
co1632005
2007年06月01日 23:08:33
3楼
变压器容量小点完全可以上电梯
回复
lyq13703983100
2007年06月02日 11:01:53
4楼
这是以给问题,不过我没有留心过!

关注中...
回复
dreamshenzhen
2007年06月02日 13:06:33
5楼
3楼的朋友,我想你深入负荷中心最小的变压器也需要用到630KVA以上的吧,630KVA一般在2000Kg左右,一般的住宅或写字楼有这么大载重量的电梯吗?而且实际上你也不可能用这么小的变压器来深入负荷中心。
作为设计人员,讲话,出图都应当有根有据。
回复
lyaihua22
2008年05月07日 14:41:52
6楼
这个后期更换运输问题没有考虑过,关注中。
回复
zhllhgsb
2008年05月08日 14:21:58
7楼
<<高层民用建筑设计放火规范>>,4.1.2.2指出锅炉房,变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口. 当然此变压器应是油浸变压器,对干式变压器没有明确说明.