关于电动阀的问题
zhaoyunsong
2007年05月27日 08:59:18
只看楼主

最近在做一个项目,由于是一组水泵同时向多个高位水箱供水,按照建筑水设计规范规定需在水箱进水管道上设置电动阀,但是我应该怎么向电气提我需要的控制要求呢?? 我的理解是这样:是不是电气在水箱内设置液位计,当水位为某个水箱的最低水位时,打开电动阀并开启水泵;当水位为水箱的最高水位时,关闭电动阀并停水泵。电动阀和水泵是通过液位计来控制的,而电动阀和水泵之间没有什么直接的联动控制关系,而且水箱的进水管有两个电动阀,是不是液位计同时对某个水箱的两个电动阀同时进行关、启。

最近在做一个项目,由于是一组水泵同时向多个高位水箱供水,按照建筑水设计规范规定需在水箱进水管道上设置电动阀,但是我应该怎么向电气提我需要的控制要求呢??
我的理解是这样:是不是电气在水箱内设置液位计,当水位为某个水箱的最低水位时,打开电动阀并开启水泵;当水位为水箱的最高水位时,关闭电动阀并停水泵。电动阀和水泵是通过液位计来控制的,而电动阀和水泵之间没有什么直接的联动控制关系,而且水箱的进水管有两个电动阀,是不是液位计同时对某个水箱的两个电动阀同时进行关、启。
希望各位同行能给我比较准确的解释,这个问题困扰了我很久,请教了一些同行和电气上的朋友,他们说的也不是很清楚。

免费打赏
wh0523
2007年06月04日 14:38:50
12楼
学习了!杨军长的点评非常的精彩!
回复
zzx1354
2007年06月04日 22:12:06
13楼
基本上搞明白了
多谢前辈的指点
回复
某日某月
2007年06月05日 13:43:34
14楼
假设是单水箱,但同时还有其它用水点(比如办公楼的供水,水泵既供给每层的卫生间,又供给屋顶消防水箱),这时是设电动阀还是液位控制阀,如何控制水泵启停?
回复
zhaoyunsong
2007年06月05日 20:05:55
15楼


呵呵,我正好在做一个这样的项目,其实还是设置电动阀,是由消防水箱液位计直接控制电动阀的开和闭就可以了。
你可以把屋顶消防水箱当成你卫生间里面的一个用水点就可以了。
回复
yuan_hang
2007年06月06日 10:29:44
16楼
说得比较详细,谢谢了
回复
tlh5252
2007年06月06日 16:41:53
17楼
那如果其中一只高位水箱水位已到最高水位,而另一只还没到最高水位,这时水泵是继续工作呢还是停,如果继续的话那只水箱水就溢出来了,这时该怎么办
回复
dengmaosheng0303
2007年06月08日 16:12:42
18楼
大家好,我公司是制作不锈钢水箱的,现求给排水-不锈钢水箱相关的项目信息。我公司承接各大建筑、办公楼、住宅、医院、学校、工厂等水箱的项目。
你只需提供项目信息,就可得到回报,在设计院做给排水的工程师们赶快行动吧:)!
提供信息或样本索取。
电话:13524754462 邓工
QQ:372038335
e-mail:dengmaosheng0303@163.com
以上资料全部属实,如有雷同,请多多谅解。谢谢。
回复
xiongmaoji
2007年06月08日 17:10:51
19楼
一个电动阀关闭,一只水箱想进水都进不了,另一个电动阀开着,另一只水箱还在进水。
泵开着,没关系啊。
回复
xiongmaoji
2007年06月08日 17:15:51
20楼
同志们用电动阀多还是电磁阀多啊?电动阀还要有电机和驱动装置,电磁阀我看到的多是自动关闭手动复位,不知道有没有自动开/关的?型号是什么?哪个厂家出的?有知道的朋友可以答复一下吗?谢谢!!!
回复

相关推荐