最近在做一个项目,由于是一组水泵同时向多个高位水箱供水,按照建筑水设计规范规定需在水箱进水管道上设置电动阀,但是我应该怎么向电气提我需要的控制要求呢?? 我的理解是这样:是不是电气在水箱内设置液位计,当水位为某个水箱的最低水位时,打开电动阀并开启水泵;当水位为水箱的最高水位时,关闭电动阀并停水泵。电动阀和水泵是通过液位计来控制的,而电动阀和水泵之间没有什么直接的联动控制关系,而且水箱的进水管有两个电动阀,是不是液位计同时对某个水箱的两个电动阀同时进行关、启。
最近在做一个项目,由于是一组水泵同时向多个高位水箱供水,按照建筑水设计规范规定需在水箱进水管道上设置电动阀,但是我应该怎么向电气提我需要的控制要求呢??
我的理解是这样:是不是电气在水箱内设置液位计,当水位为某个水箱的最低水位时,打开电动阀并开启水泵;当水位为水箱的最高水位时,关闭电动阀并停水泵。电动阀和水泵是通过液位计来控制的,而电动阀和水泵之间没有什么直接的联动控制关系,而且水箱的进水管有两个电动阀,是不是液位计同时对某个水箱的两个电动阀同时进行关、启。
希望各位同行能给我比较准确的解释,这个问题困扰了我很久,请教了一些同行和电气上的朋友,他们说的也不是很清楚。
2楼
如题!
回复
3楼
每个水箱设一液位计(至少要带两对触点输出,也高是低液位与高液位);每一水箱进水管上设一电动阀。
动作原理:
(假设起初水箱液位为零)所在液位计都在低液位以下,每个电动阀为ON;此时泵起动,水箱进水;当有一只水箱流满水时,其高液位触点输出信号,关闭相应电动阀;当所有水箱液位都达到高液位时,所有电动阀均关闭,并同时停运水泵电机;
当有一只水箱液位降至低液位时,其低液位触点输出信号,打开电动阀,并同时起动水泵电机。
回复
4楼
你只要把你的报警液位和启泵液位给他们就好了,别的不是咱们的事
回复
5楼
呵呵,不是管不管咱们的事的问题,你如果那样提的话,电气不会给你把电动阀进行控制的,
那样设置也没有什么意义了,我觉得还是自己清楚一点比较好,不然会被人问的无话可说的,
毕竟是吃这碗饭的,不求敬业,至少做到心里坦然吧!
回复
6楼
谢谢你的精辟解答!!
回复
7楼
按照给排水规范规定,如果是水泵供给水箱用水,则不得用液位控制阀,多水箱供给采用楼主的做法,单个水箱呢?应该也是采用液位计+电动阀吧?我看到不少图纸是用电动阀和液位控制阀双管其下,也有只采用液位控制阀的,究竟哪个更合理一些?
回复
8楼
单水箱的话,采用液位计直接输出触点信号控制泵就行了,无需多一个电动阀传递!
回复
9楼
我的理解是这样:是不是电气在水箱内设置液位计,当水位为某个水箱的最低水位时,打开电动阀并开启水泵;当水位为水箱的最高水位时,关闭电动阀并停水泵----以上是你的意见.基本上是对的.
但最后一句话有点问题,应是关闭电动阀,只有当水箱的所有电动阀都关闭才停泵.只要水箱中有一只电动阀都打开就应启泵.
事实上水泵的启闭由压力开关来发指令,相当于气压水罐的动作.
回复
10楼
没有理解你所说的。
多水箱时:所有水箱液位都到达高限时,泵才会停。(也就是,所有电动阀关闭后,才允许停泵)
只要有一个水箱液位低于最低液时,就会起动泵。(也就是说只要有一个电动阀是打开的,泵就会起动)。
回复
11楼
某个水箱到达最高液位时,只关电动阀,虽有的水箱达到最高时才停泵,还要有报警液位,节点数很多啊
回复