柱为C40,梁板为C35,柱梁节点处如何浇灌?
anni
anni Lv.2
2004年09月08日 17:40:27
只看楼主

柱为C40,梁板为C35,柱梁节点处如何浇灌?找不到规范!按何标号?

柱为C40,梁板为C35,柱梁节点处如何浇灌?找不到规范!按何标号?
suibing
2004年09月08日 21:40:58
2楼
当然按高标号走了,抗震设计一基本原则就是节点更强。
回复
fox0970
2004年09月08日 22:49:37
3楼
如四周有梁板约束,就是差三级也可以按低等级施工,更不用说一级两级,用铁丝网的方法,一是施
工时与钢筋绑扎穿插,如梁截面大,配筋多,往往钢丝网固定不好,就算先搞得好好的,等钢筋工绑完
也变了样,二是泵送砼流动性大,很难保证不被砼挤变形,三是浇灌流程复杂,往往形成施工冷缝,四
是钢丝网如太密,则两侧砼衔接不好,如目数小,则容易流出浆液,因此用钢丝网的方法是理论上可
行,实际效果很难说的.至于四周约束的核心区砼实级等级将大幅度提高,可见建筑结构某一期文章
有详细实验资料说明及公式.
回复
fox0970
2004年09月08日 22:51:30
4楼
在钢筋混凝土结构中高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂竖向荷载常常大于水平荷载 要求竖向
结构 : 柱 、 墙的混凝土强度等级高于水平结构: 梁 、板的混凝土强度等级 ,有时高出几个等
级。如何处理,其方法很多, 在通常情况下, 为了便于施工,可以采取以下方法 1、若柱子混
凝土的强度高于梁 板的混凝土强度等级不超过一级时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑 2、
若柱子混凝土超过梁板混凝土强度大于二级 : 如柱为50#;梁为40#,而柱子四边均有现浇梁时,
在梁柱节点处的混凝土可随同柱一起浇筑 。梁柱节点处的混凝土强度如果取用梁的混凝土强
度 , 可能会引起竖向荷载的承载力不足 , 以及地震作用时节点的抗剪能力不足 ,所以采用以
上方法时 ,应事先征得设计人员的同意后方可实施 ,若不符合以上两种情况时 , 为了方便施
工 , 要想将节点处的混凝土强度同梁的混凝土强度 , 应建议施工设计解决竖向荷载承载力不
足的问题。
回复
yunfeiyu
2004年09月09日 09:41:27
5楼
请看此图:
回复
wangtao_26
2004年09月10日 14:12:37
6楼
yunfeiyu 能够把此图打包传上来吗?谢谢先
回复
cy28
2004年09月10日 14:49:05
7楼
就我所知道的有3种施工工艺:
1,如yunfeiyu 所说的自由流淌的方法,节点区域以柱的混凝土为主(但是需要注意控制初凝时间以
及中间阶段的交接过度)
2,引进目前比较先进的HY-RIB模板(即我们通常所说的免拆模板,它是与混凝土结合的永久性模板)
3,施工单位常用的3筋2网连接法(具体操作见<高强混凝土设计指南>
回复
scyzwc
2004年11月04日 17:50:56
8楼
高低标号分界处建议采用快易收口网
回复
engy1979
2004年11月05日 12:17:30
9楼
按《高规》附录C的受剪抗震验算,相差20MPa核心区的混凝土受剪仍满足要求。
所以应按照偏心受压验算可得到如下结论:
1,相差5MPa可以采用梁板混凝土。
2,相差10MPa和15MPa可采用节点区增设短筋。
3,相差20MPa以上的,可采用yunfeiyu 朋友的方法。

所以楼主的工程,完全可不考虑标号的差异。