住宅内电井不可以开向前室这样又出现了走廊,这样建筑大多数都会做一个很小的走廊,走廊内长度也就一米也就能布置单消火栓,这样的建筑如何布置室内栓呢?我现在的想法是前室布置两个单栓。走廊不设置,不知道可不可以?要是走廊很宽裕,是不是要在走廊布置两个双栓,前室布置一个呢?以上都是我自己的想法,请大家多多批评指正。
住宅内电井不可以开向前室这样又出现了走廊,这样建筑大多数都会做一个很小的走廊,走廊内长度也就一米也就能布置单消火栓,这样的建筑如何布置室内栓呢?我现在的想法是前室布置两个单栓。走廊不设置,不知道可不可以?要是走廊很宽裕,是不是要在走廊布置两个双栓,前室布置一个呢?以上都是我自己的想法,请大家多多批评指正。
2楼
高层建筑,前室内的消火栓不计入消火栓总数,如果没地方,那就应该在方案阶段给建筑的要地方!
回复
3楼
那我把消火栓布置在前室可以吗?也就是不算前室消火栓,我在布置2个可以吗?
回复
4楼
可以布置在消防电梯前室,防烟楼梯间前室不可以。
回复
5楼
满足高规要求,不够位置或者不合理须在规划阶段协调好。
回复
6楼
《建筑设计防火规范》的8.4.3-2条规定:消防电梯间前室内应设消火栓,并在条文说明里明确:不计入消火栓总数。但在高规中无强行规定,且在技术措施中有可以计入消火栓总数的内容。
回复
7楼
走廊中要设,消防电梯前室消火栓不应计入,好多省的地方规定都不计入,如江苏省水消防系统设计规范,为保险起见还是不要算在内。
回复
8楼
走廊中要设,消防电梯前室消火栓不应计入