请问200-5的电流互感器这样接是多少倍?
qingguo8410
2007年05月26日 12:57:15
来自于变压器
只看楼主

我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..

我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
免费打赏
squirrel_____
2007年05月28日 09:15:20
12楼
回复
qq-qqq--qqqq
2007年05月28日 19:53:36
13楼
应为20倍!!
回复
lch999
2007年05月28日 21:48:59
14楼

很好,
通俗易懂
回复
a5889873
2007年05月28日 22:22:36
15楼
看名牌
回复
rxf760916
2007年05月29日 09:27:27
16楼
以下是引用qingguo8410在2007-05-26 12:57:15.0发表的内容:
我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..[/quot
你说的很对了,呵呵,就是这样的
回复
zhang_jiu_yong
2007年05月29日 14:20:54
17楼
200/5的互感器是40倍的,如果负荷线在互感器中过两次就是20倍了,依次类推.
回复
gdydhym
2007年05月29日 14:52:59
18楼
200/5的互感器上绕一圈,倍率应是40,一次绕两圈,倍率应是20,一次绕4圈,倍率应是10,一次绕8圈,倍率应是5。
回复
chenchao1234
2007年05月29日 17:12:16
19楼
200/5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈(没有说明白!看穿过互感器中心有几根线,穿过1根是1次,穿过2根是2次,依此类推.),如果穿心1次为:1:40;如果穿心2次为:1:20!!!
回复
kkp520
2007年05月29日 19:54:52
20楼
20
回复
banqiao14
2007年05月29日 20:20:59
21楼


好像有点道理
回复

相关推荐