是否应该做保温~~~
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2007年05月26日 10:06:41
只看楼主

一个小高层,楼顶设有消防水箱、稳压泵、气压罐,但没有水箱间,都是漏天放置的,管道和水箱已做保温,问一下:气压罐和水泵用做保温吗???

一个小高层,楼顶设有消防水箱、稳压泵、气压罐,但没有水箱间,都是漏天放置的,管道和水箱已做保温,问一下:气压罐和水泵用做保温吗???
免费打赏
wangzhengrong_hb
2007年06月11日 09:54:59
32楼
最好做水箱间,河北冬季气温都在0下
回复
dengmaosheng0303
2007年06月11日 11:37:00
33楼
天冷,天热肯定都要做的保温的。
回复
sanxi007
2007年06月27日 11:34:15
34楼
应做保温,最好设电伴热,因为室外冬季气温低,能达到-10度以下,而且消防水箱平时不流动,即使保温也不能保证冬季气温低时不冻.管道泵等应保温并做电伴热.最好与建筑结构等专业协商一下设消防水箱间.
回复
yongyuanren
2007年06月27日 19:11:07
35楼
河北的应该全部保温,最好能做个水箱间
回复
灬天蝎乄
2007年07月22日 09:33:58
36楼
工程已经进入验收阶段,如何做水箱间
回复
灬天蝎乄
2007年07月22日 09:35:24
37楼
现在再去盖恐怕是不可能的了。
不过到现在为止,还没有人对此提出什么要求,看来可以什么都不 做了,就怕以后有什么问题。。。。
回复

相关推荐