一个小高层,楼顶设有消防水箱、稳压泵、气压罐,但没有水箱间,都是漏天放置的,管道和水箱已做保温,问一下:气压罐和水泵用做保温吗???
一个小高层,楼顶设有消防水箱、稳压泵、气压罐,但没有水箱间,都是漏天放置的,管道和水箱已做保温,问一下:气压罐和水泵用做保温吗???
22楼
如果是南方,虽然不用考虑防冻,但要考虑结露,具体情况你看一下标准图吧
回复
23楼
怎么会在屋顶做稳压设备又不做水箱,如果是我做这个工程,我肯定首先考虑一定要做水箱间.
如果仅作为一个问题来计论,我想做电伴热还是一个比较不错的方案.
回复
24楼
既然管道、阀门已作保温,说明室外环境温度低,稳压罐也应保温。
回复
25楼
既然管道、阀门已作保温,说明室外环境温度低,稳压罐也应保温。
回复
26楼
设计没有设计水箱间,当时也没有怎么注意,现在已经是这样了,应该怎么做保温?
国标图集,03S401 <管道和设备保温、防结露及电伴热>
这本图集谁有,能不能把相关页给我发过来呀?
回复
27楼
单纯保温是不解决问题的,要设水箱间的可以利用轻钢保温墙体屋面,增加荷载很小的!!
回复
28楼
要保温的 呵呵
回复
29楼
如果是需要采暖的地方,要做保温
回复
30楼
我没有资料,给你一些建议,将水泵用带保温的壳体罩起来,封闭好应该就可以了,因为河北冬季不很冷,没有大问题
回复
31楼
广东这边不需要的.
回复