当WKL与柱锚固时,采用柱锚梁面柱的锚固长度不足时应如何处理?梁的锚固长度也未伸至梁的底部,这种情况应如何处理?如果采用机械锚固时,具体操作有什么具体要求?如果采用梁上部筋用搭接方式使梁的锚固加长时,当搭接出现弯曲段时有什么具体要求?
当WKL与柱锚固时,采用柱锚梁面柱的锚固长度不足时应如何处理?梁的锚固长度也未伸至梁的底部,这种情况应如何处理?如果采用机械锚固时,具体操作有什么具体要求?如果采用梁上部筋用搭接方式使梁的锚固加长时,当搭接出现弯曲段时有什么具体要求?
2楼
各们大哥帮个忙吧。
回复
3楼
自己回帖看一下,吸引一下人吧。
回复
4楼
1、严格的说,屋面“边角梁柱”的节点不叫锚固,应该叫搭接;
2、G101、G329图集要求梁面筋弯钩需伸至梁底,但《高规》和《混规》没有硬性要求,如弯钩不小于15d,可以不做处理;
3、搭接长度关键,必须满足1.5倍的锚固长度,搭接长度不够可在柱筋末端加焊;
4、机械锚固的在此处适用性不强,不宜采用。
回复
5楼
楼上的说法我赞同,如果还有什么问题可以继续发出来!
回复
6楼
请参见G101-1P67页
规范中有这样的规定,受拉钢筋对焊及机械连接不能大于50%,但没规定锚固区不能连接,用对焊连接吧,只是要错开连接区域就行。
回复
7楼
学习.学习.学习.学习.学习.学习.学习.学习.
回复
8楼
楼上的说法我赞同,
回复
9楼
能不能说的详细一点啊。
回复
10楼
请参见03G101-1P56页。我以为梁筋闪光焊行,或按照P56页在1/3区段搭接。
回复
11楼
基本同意,楼主查一下G101-1
回复