当WKL与柱锚固时,采用柱锚梁面柱的锚固长度不足时应如何处理?梁的锚固长度也未伸至梁的底部,这种情况应如何处理?如果采用机械锚固时,具体操作有什么具体要求?如果采用梁上部筋用搭接方式使梁的锚固加长时,当搭接出现弯曲段时有什么具体要求?
当WKL与柱锚固时,采用柱锚梁面柱的锚固长度不足时应如何处理?梁的锚固长度也未伸至梁的底部,这种情况应如何处理?如果采用机械锚固时,具体操作有什么具体要求?如果采用梁上部筋用搭接方式使梁的锚固加长时,当搭接出现弯曲段时有什么具体要求?
12楼
我认为WKL与柱的节点叫锚固应该没有问题,因为在03G中有明确的说法,采用柱锚梁或梁锚柱,我现在的主要问题是,梁柱已经做好了,结果发现采的柱锚梁方式,柱的锚固差15到20厘米不等,所以在想办法补救。采用搭接补救的话,存在一个问题,那就是如果全平直搭接没有什么可考虑的,但是在这里采用搭接的时候,会出现一个90度的拐子,在搭接时出现这种情况应如何处理呢?机械锚固只是考虑的方案之一,用搭接加长锚固也是方案之一,搭接的方案我前面说的是一个疑惑。请各位看一下我说的有没有什么问题?如果还有别的办法请尽量 说的详细一点,谢谢。
回复
13楼
“梁柱已经做好了”打砼了吗?柱锚梁应大于等于1.5倍锚固长,若只差15~20厘米,建议找设计人商量一下。若没有90度拐弯,估计不是只差15~20厘米了。梁柱尺寸、砼强度等级、钢筋直径等参数不知,无法帮你参谋。
回复
14楼
能不能用图将问题说得明白一点啊!有点没有听懂!
回复
15楼
混凝土打到什么位置了,是不是柱的混凝土已经浇筑到一定位置才出现锚固不够还是因为本身钢筋下料就不够!
回复
16楼
89规范时曾经有将柱筋对弯互焊的做法,且锚入梁板内的柱筋不少于65%,新规范中未见这方面的解释。
回复
17楼
打扰,借个地方,39167257,建筑结构群,欢迎大家加入,互相学习交流设计经验,以求共同进步
回复
18楼
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
第11.6.7条 框架梁和框架柱的纵向受力钢筋在框架节点区的锚固和搭接应符合下列要求:
1框架中间层的中间节点处,框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点;对一、二级抗震等级,梁的下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度不应小于laE,且伸过中心线不应小于5d(图11.6.7a).梁内贯穿中柱的每根纵向钢筋直径,对一、二级抗震等级,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆柱截面,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
2框架中间层的端节点处,当框架梁上部纵向钢筋用直线锚固方向锚入端节点时,其锚固长度除不应小于laE外,尚应伸过柱中心线不小于5d,此处,d为梁上部纵向钢筋的直径。当水平直线段锚固长度不足时,梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折。弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度取15d(图11.6.7b)。梁下部纵向钢筋在中间层端节点中的锚固措施与梁上部纵向钢筋相同,但竖直段应向上弯入节点。
3框架顶层中间节点处,柱纵向钢筋应伸至柱顶。当采用直线锚固方式时,其自梁底边算起的锚固长度应不小于laE,当直线段锚固长度不足时,该纵向钢筋伸到柱顶后可向内弯折,弯折前的锚固段竖向投影长度不应小于0.5laE,弯折后的水平投影长度取12d;当楼盖为现浇混凝土,且板的混凝土强度不低于C20、板厚不小于80mm时,也可向外弯折,弯折后的水平投影长度取12d(图11.6.7c)。对一、二级抗震等级,贯穿顶层中间节点的梁上部纵向钢筋的直径,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/25。梁下部纵向钢筋在顶层中间节点中的锚固措施与梁下部纵向钢筋的中间层中间节点处的锚固措施相同。
4框架顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可沿节点外边和梁上边与梁上部纵向钢筋搭接连接(图11.6.7d),搭接长度不应小于1.5laE,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜少于柱外侧全部柱纵向钢筋截面面积的65%,其中不能伸入梁内的外侧柱纵向钢筋,宜沿柱顶伸至柱内边;当该柱筋位于顶部第一层时,伸至柱内边后,宜向下弯折不小于8d后截断;当该柱筋位于顶部第二层时,可伸至柱内边后截断;此处,d为外侧柱纵向钢筋直径;当有现浇板时,且现浇板混凝土强度等级不低于C20、板厚不小于80mm时,梁宽范围外的柱纵向钢筋可伸入板内,其伸入长度与伸入梁内的柱纵向钢筋相同。梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折到梁底标高。当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋应满足以上规定,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d。d为梁上部纵向钢筋的直径。
当梁、柱配筋率较高时,顶层端节点处的梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接连接也可沿柱外边设置(图11.6.7e),搭接长度不应小于1.7laE,其中,柱外侧纵向钢筋应伸至柱顶,并向内弯折,弯折段的水平投影长度不宜小于12d。
梁上部纵向钢筋及柱外侧纵向钢筋在顶层端节点上角处的弯弧内半径,当钢筋直径d≤25mm时,不宜小于6d;当钢筋直径d>25mm时,不宜小于8d。当梁上部纵向钢筋配筋率大于1.2%时,弯入柱外侧的梁上部纵向钢筋除应满足以上搭接长度外,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d,d为梁上部纵向钢筋直径。
梁下部纵向钢筋在顶层端节点中的锚固措施与中间层端节点处梁上部纵向钢筋的锚固措施相同。柱内侧纵向钢筋在顶层端节点中的锚固措施与顶层中间节点处柱纵向钢筋的锚固措施相同。当柱为对称配筋时,柱内侧纵向钢筋在顶层端节点中的锚固要求可适当放宽,但柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶。
5柱纵向钢筋不应在中间各层节点内截断。
回复
19楼
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002
6.5.5 抗震设计时,框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接,应符合下列要求(图6.5.5):
1 顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶;当从梁底边计算的直线锚固长度不小于laE时,可不必水平弯折,否则应向柱内或梁内、板内水平弯折,锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5laE,弯折后的水平投影长度不宜小于12倍的柱纵向钢筋直径;
2 顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接,搭接长度不应小于1.5laE,且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径;
3 梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于laE,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径;
4 梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同,但采用90°弯折方式锚固时,竖直段应向上弯入节点内。
回复
20楼
再说两句
1、基于楼主的情况,楼上谈到对焊的补救措施已经没有适用性了;本人的意见是在柱筋末端采用搭接焊加焊一截钢筋(错接没有必要)--本就是补救措施,要结合现场情况,以“投入小(或返工小),收效大”为原则进行处理。
2、楼主的认识要扭转,守着几本G101是研究不透的,多看看《混规》、《高规》及一些混凝土结构构造理解与应用的资料。---梁锚柱(或柱锚梁)只是一个称谓,并不能描述它的特性。
3、《混规》、《高规》条文摘录见上楼。
上述条文已有说明。
回复
21楼
本人觉得机械连接不太容易实现
回复