走廊排烟问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2012年10月11日 09:50:28
来自于通风排烟
只看楼主

走廊排烟需不需要划分防烟分区?

走廊排烟需不需要划分防烟分区?
免费打赏
瑞瑞
2012年10月12日 14:45:36
2楼
若走廊面积超过500M2是要划分防烟分区的?但我还没有接触到那么大的走廊啊,若按2.4M的走廊宽度计算,那要200多米长,我目前没有接触到那么长得走廊。
回复
hantaisheng
2012年10月14日 13:40:42
3楼
一综合楼地上走廊排烟,审图单位要求走廊划分防烟分区。
回复
lizhi_625
2012年10月15日 11:34:16
4楼
走廊防烟分区最大500平,其中包括无外窗的房间和只开固定窗的房间面积。
回复
小5555
2012年10月15日 13:14:28
5楼
若是单纯给内走道排烟,就考虑按走道面积划分防烟分区吧,500m2。 否则可做可不做,他让做就做吧 顺便问问理由。