应急照明接线
wx_911
wx_911 Lv.5
2007年05月25日 17:07:47
来自于防雷减灾
只看楼主

民规 JGJ /T 16-92中 第 11.8.15 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。 而在实际设计中有人仍设置插座,然后将应急灯(猫眼灯)再插接在插座上,(原因是猫眼灯为了满足国家标准的规定,自带插头)实际这种做法是错误的.一般实际施工中,我们常常将应急灯(猫眼灯)的插头去掉,将线路直接接在应急回路上,保证了供电的可靠性.

民规 JGJ /T 16-92中 第 11.8.15 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。 而在实际设计中有人仍设置插座,然后将应急灯(猫眼灯)再插接在插座上,(原因是猫眼灯为了满足国家标准的规定,自带插头)实际这种做法是错误的.
一般实际施工中,我们常常将应急灯(猫眼灯)的插头去掉,将线路直接接在应急回路上,保证了供电的可靠性.
ft8228
2007年05月27日 17:13:04
2楼
我不这么认为,难道用插座就不稳定了,
回复
wx_911
2007年06月12日 14:01:34
3楼
请看条文解释:11.8.15 在插座上连接消防等用电设备是不可靠的,因此不推荐在应急照明回路上装设插座。近来也出现在消火栓箱下的墙面上设置消防专用插座,但应注意防止被乱用或使用不当而扩大故障范围,反而得不偿失。

回复
ever1110
2008年01月05日 21:43:00
4楼
我有一个工程设计是装修的,是高层的其中一层,要求办公区有应急照明,如何切换,还必须有开关控制,哪位高手帮忙指点一下!十分感谢!
回复
zzhspeed
2008年01月11日 17:02:11
5楼
话是这样说,但那种规范太老了。现在的插座可靠性已经很高了,没必要较这个真。
换句话说,如果偶尔有发生因为插座接触不良而导致应急失败的情况,那就不应该用插座。反之若实际情况中此种情况几乎没有,而仅仅是相当然的理论说法,那就不必苛求了。