在计算电缆穿管埋入土方,土方含量是如何计算的 有人和我说是小于50的按0.45m3/m计算 大于50的按土建定额中土石方的计算标准,为什么按0.45m3/m计算 ,有依据吗,大家给个答案吧 还有钢管埋入土方和穿电缆沟的话该套用什么定额项目啊, 用的是湖北定额
在计算电缆穿管埋入土方,土方含量是如何计算的 有人和我说是小于50的按0.45m3/m计算 大于50的按土建定额中土石方的计算标准,为什么按0.45m3/m计算 ,有依据吗,大家给个答案吧 还有钢管埋入土方和穿电缆沟的话该套用什么定额项目啊, 用的是湖北定额
2楼
当然有,定额说明中有可以查询定额本.
回复
3楼
斑竹能帮贴出来下吗 我用的03定额中没有写出来 ,但是别人说2000的有。 2000的定额我没有,而且钢管埋入土方和穿电缆沟该咋套用啊
回复
4楼
这方面好象没有什么特别的讲法,看着算点得了~!我一般按0.3*0.5*长度~!
回复
5楼
在计算电缆穿管埋入土方,土方含量是如何计算的 有人和我说是小于50的按0.45m3/m计算 大于50的按土建定额中土石方的计算标准,为什么按0.45m3/m计算 ,有依据吗,大家给个答案吧 还有钢管埋入土方和穿电缆沟的话该套用什么定额项目啊, 用的是湖北定额
在定额章说明里面有明确的要求,一般电缆沟是按0.9M深,沟上0.6M,沟底0.4M计算的土方量.如果设计有要求时,按设计要求计算.在超过0.9M深时候就增加的土方量另外计算.
回复
6楼
dryrgrdgdf
回复
7楼
在计算电缆穿管埋入土方,土方含量是如何计算的 有人和我说是小于50的按0.45m3/m计算 大于50的按土建定额中土石方的计算标准,为什么按0.45m3/m计算 ,有依据吗,大家给个答案吧 还有钢管埋入土方和穿电缆沟的话该套用什么定额项目啊, 用的是湖北定额
回复
8楼
- 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 意见反馈 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有 ©1997-2007
ICP证粤B2-20030235 跨地区ICP证 互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
回复
9楼
可以去施工工地看看工人是怎么挖的,经历施工工艺过程后,基本保证你在计算是不会少,正规的吗?就按规范规定计算喽!
回复
10楼
全统安装工程量计算规则第3.7.1有明确规定。
回复
11楼
计算公式:(0.6 0.4)×0.9/2=0.45立方米,这是等腰梯形的每米的土方量,0.4是下底的宽带,0.6是上底的宽带,0.9是挖土方的深度,如果是多根(2根以上)电缆,那就是每增加一根电缆,土方量增加0.153立方米,这个每增加的土方量的够宽增加0.17米,即:(0.4 0.17 0.6 0.17)×0.9/2=0.603立方米,减去原来每米的0.45立方米,也就是0.153立方米了!也可以这么理解,0.153/0.9=0.17,这个0.17米也就是每增加一根电缆所要挖的沟的宽度。