值得各位分析和讨论:Y-△启动系统中,相应的断路器、继电器、电流互感器、电流表等一系列元件如何选择?
设计走心
2004年09月08日 00:57:23
来自于变压器
只看楼主

一个问题:一台型号为Y-280S-4的鼠笼异步电动机其额定功率为75KW,额定电压为380V,额定电流为140A。如果采用Y-△启动线路,以BV-6x70+1x35,还是BV-7x35配电。注意这里导线的载流量70mm2是按165A计,35mm2是按103A计的。这时相应的断路器、继电器、电流互感器、电流表等一系列元件如何选择?几类设计手册说法不一,也不完全相同。希望各位高手在此作出详细的分析和讨论,让我们各位参与者也从中受益。

2004年09月08日 08:31:51
2楼
这个问题讨论起来比较长,在这里也不好写得那么多,建议你看看由北京建筑设计院编的《建筑工
程电气设计》(上册)52、53、54、55页。
回复
注册用户
2004年09月08日 09:30:18
3楼
按短路器保护的载流量选择!
回复
dshilunls
2004年09月08日 09:35:32
4楼
我没做过控制箱,我感觉不需那么复杂吧。根据额定电流就相应确定那一系列元件了吧。
欢迎大家批评(最好详细点,简单点也行,但不要不说)
回复
小电容美眉
2004年09月08日 11:07:24
5楼
以前研究过此个问题,没有结论性的答案。我认为7X35比前者合理。角接正常工作后,每根接至电
机的电缆承担着相电流。为线电流的根号三分之一。
回复
xiong568
2004年09月09日 08:26:27
6楼
楼主很无聊呀,答案就在本书的里。书上明明写有你还拿来问,耍谁呀!!!!
回复
ctlizheng
2008年06月28日 09:11:41
7楼
真是好东西啊,以后找资料方便多了!
回复
ctlizheng
2008年06月28日 09:31:15
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
ctlizheng
2008年06月28日 09:47:24
9楼
能用、有用!好用!实用。省工又省力!
回复
一指慢
2008年07月20日 23:16:09
10楼

:victory: :call: