上几张我厂里的低压配电柜,大家指点纠正不规范之处
zqmc111
zqmc111 Lv.2
2012年10月10日 21:58:20
来自于工地图片
只看楼主

图片我没有法先预览不知道图片是不是正立的,如有趟着的还请见谅,大家指出不规范的地方应该怎么做[local]20[/local][local]21[/local][local]22[/local]

图片我没有法先预览不知道图片是不是正立的,如有趟着的还请见谅,大家指出不规范的地方应该怎么做

Camera_20121010_143548.jpg Camera_20121010_143622.jpg Camera_20121010_143642.jpg Camera_20121010_143656.jpg Camera_20121010_143738.jpg Camera_20121010_143754.jpg Camera_20121010_143813.jpg Camera_20121010_143901.jpg Camera_20121010_143920.jpg Camera_20121010_144005.jpg Camera_20121010_144121.jpg Camera_20121010_144152.jpg Camera_20121010_144202.jpg Camera_20121010_144317.jpg Camera_20121010_144323.jpg Camera_20121010_144330.jpg Camera_20121010_144442.jpg Camera_20121010_144450.jpg Camera_20121010_144459.jpg[local]20[/local][local]21[/local][local]22[/local]

Camera_20121010_143548.jpg


Camera_20121010_143622.jpg


Camera_20121010_143642.jpg


Camera_20121010_143656.jpg


Camera_20121010_143738.jpg


Camera_20121010_143754.jpg


Camera_20121010_143813.jpg


Camera_20121010_143901.jpg


Camera_20121010_143920.jpg


Camera_20121010_144005.jpg


Camera_20121010_144121.jpg


Camera_20121010_144152.jpg


Camera_20121010_144202.jpg


Camera_20121010_144317.jpg


Camera_20121010_144323.jpg


Camera_20121010_144330.jpg


Camera_20121010_144442.jpg


Camera_20121010_144450.jpg


Camera_20121010_144459.jpg

免费打赏
htthcc
2012年10月18日 14:52:04
12楼
定位片怎么还可以粘在排上。
回复
chen157959041
2012年10月19日 10:54:12
13楼
其实吧 材料不行 工艺也不行
回复
mengxiang199
2012年10月21日 19:40:25
14楼
看的好累啊 的歪着头
回复
dylan3940
2012年10月25日 13:40:21
15楼
这种罐装电容,允许横着装吗?
回复
shadao
2012年10月25日 15:05:02
16楼
电涌保护器SPD不规范,连线不得超过0.5米。
回复
iceengle
2012年10月27日 17:49:53
17楼
以后要学习这块知识了
回复
long0928
2012年10月28日 23:33:32
18楼
第一点就是图片侧放。二是端子接线过多................
回复
zhixiansheng
2012年11月28日 13:03:35
19楼
我们这里也有个客户,要求铜排不电镀,但要酸洗
排与排的螺丝太长了,容易短路
二次导线给人的感觉乱,吸盘怎能固定?没几天就掉了,还吸在排上
回复