2楼
大概看了一下,问题很多:
1、铜牌竟然没有镀锌,很少见的,成套厂问题;
2、铜鼻子压线一般不允许压两个,只能一边压一个,也就是一个铜排一根螺栓最多可以压两个头子;
3、柜子后边的检修通道可能不足800,不便于检修;
4、互感器好像有几个没有固定;
5、母联开关的发电机端进线端子间距太近,很危险;
6、电缆的接线很不规范;
......
回复
3楼
同意楼上观点,有些螺丝太长,没有按标准制作。
回复
4楼
同意楼上,增加以下看法:
1、柜底电缆进线没进行防鼠处理;
2、各电缆头没有标示;
3、上层负荷电缆与下层出线端头相连;
回复
5楼
热缩管呢,门与柜子的接地呢
回复
6楼
虽然有点看不明白 但还是学到了点
回复
7楼
铜排既没搪锡又没戴色套^
回复
8楼
貌似没有做的很粗。。。
蛮危险啊。。
回复
9楼
看的人脖子疼,图片都是躺着的。
不明白楼主为什么“没有法先预览不知道图片是不是正立的”。
你电脑上看到的是躺着的,发上来就是躺着的。
不客气地说,几乎没有规范的地方。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-10-14 00:03 编辑 ]
回复
10楼
照片能放正了,这电脑固定的显示器,,,但疼
回复
11楼
一看主是山寨厂的做法
回复