我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。 次工程地下防水简介如下: 1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。 2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。 3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。 4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。
次工程地下防水简介如下:
1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。
2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。
3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。
4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
5、发现渗漏后在底板上已封压了100MM的砼并有反向配筋,并掺如了类似有机硅防水剂
6、将墙面凿出120MM即一块砖的厚度,抹的砂浆,分5成的活,并掺如了HM1500侵透型防水材料。
现在的接仍存在一定程度慢渗现象,比较头疼,如今此工程以完工两年了,仍在维修,但效果始终不好,先在此发出此信息,请教各位高手给出出主意!
42楼
集思广益必然受益匪浅说明几点个人看法抛砖引玉
1渗漏点不妨从结构和防水最薄弱环节结合施工实际情况探寻
如外墙与底板防水结合处外墙防水的上口卷材接槎处带水作业导致卷材空鼓处
砖墙厚度不明但其与混凝土墙连接处混凝土墙漏振不密实处等
2处理方法建议疏强过堵
一般地说从地下结构物外面容易实现防水效果一旦失败想办法将水引导出去或设法降低地下结构物周边地下水位减少积水机会
从内部堵截乃不得已而为之
回复
43楼
地下室防水一直是施工难点所在,处理地下室漏水的方法无非以下两种,“堵”或“疏”,针对你说的情况,我认为采用“疏”比较恰当一些,即在地下室四周留一条暗沟到集水井。
回复
44楼
晕,这是小孔渗水,必须先排水才能处理.用排水法:你试着先在底版啄一个300见方的洞作成一个降水井,抽水降低水位,然后用5%的防水砂浆加钢丝网片满堂抹绘,注意分几到抹,剩下的300见方的洞就好办了.
回复
45楼
混凝土渗漏点应该不在底板,但侧壁也很难找啊,建议把以前的防水凿掉,用北京蓝天的防水,价格不贵,效果明显,可以一试
回复
46楼
因为是存在漏振,那混凝土的强度也必须得加强,建议采用环氧树脂注浆法进行堵漏,效果蛮好的!如果漏水点不好找,就只能是在漏水区域满注。我们这里就用这个,效果蛮好的!不过环氧树脂比较贵点!
回复
47楼
我们工地也在处理类似的问题 处理方法是从漏水处剔凿剔到砼实处清理干净用一种产品名叫 水不漏 的用手将其堵实堵严。现在看来效果不错
回复
48楼
谢谢各位的见解!感谢中
回复
49楼
其实在专业的施工技术总会因为建筑环境,或是时间的推移变成问题的,我们要做的只是把可能性考虑完全,此案件处理可以用环氧不过一定要专业施工
回复