关于排烟时的补风系统
jying0619
jying0619 Lv.2
2007年05月25日 10:41:31
来自于通风排烟
只看楼主

当一个地下室防火分区分为若干个房间(可看作若干个防烟分区),那么补风是否可以从任一房间进入(可机械,可自然),然后用百叶(顶至屋顶距离超过500)连通各个房间,这样是否可以?是否可以这样认为:当任一房间着火时,其余房间均可以看作是新风源(当然是在有限的时间内)?纯属个人不成熟看法,各路高手请来指点、讨论?

当一个地下室防火分区分为若干个房间(可看作若干个防烟分区),那么补风是否可以从任一房间进入(可机械,可自然),然后用百叶(顶至屋顶距离超过500)连通各个房间,这样是否可以?是否可以这样认为:当任一房间着火时,其余房间均可以看作是新风源(当然是在有限的时间内)?
纯属个人不成熟看法,各路高手请来指点、讨论?
免费打赏
toplhc
2007年05月25日 11:56:11
2楼
只要这个防火分区内有补风且风量满足就可以了,不必连至每个房间

回复
jying0619
2007年05月25日 12:40:50
3楼
谢谢!请问有理由吗?
回复
杏仁糊糊
2007年05月29日 12:13:32
4楼
看具体情况了
比如说你的每个房间的门都是甲级防火门且面积都超过50M2,那么排烟口设置在房间内,那排烟时候的补风就具体布到各房间内或是用短管上装防火阀的方式(补风口在走道).这种一般不用百叶吧?
其他情况如 每个房间的门是普通门且面积都超过50M2 又有不一样的处理 看你怎么样了