热力膨胀阀工作原理
wwwbb
wwwbb Lv.2
2007年05月25日 10:18:10
来自于制冷技术
只看楼主

热力膨胀阀工作原理 热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。在机房专用空调中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。目前所使用的风冷式机房专用空调,如HIROSS、STULZ、ISOVEL、AIREDELE和法亚均采用这种结构。热力膨胀阀的结构如图1所示:热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。如图1,该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,机房专用空调是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。

热力膨胀阀工作原理
热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。2007年05月25日 11:52:22
2楼
我在贴个图
回复
wwl12w
2007年05月31日 16:20:44
3楼
长见识哦.DENCO的也是滴.
回复
lunliyong1
2008年05月21日 10:06:32
4楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lunliyong1
2008年05月21日 10:07:45
5楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zxblang1
2008年07月24日 09:27:05
6楼
非常感谢,太有用了
回复
zhileng123123
2008年07月29日 22:52:14
7楼
还得学习呀,书越读越薄,知识越学越多
回复
yunan082
2008年08月02日 01:20:05
8楼
谢谢 十分感谢 学习
回复
jci_zhanglei
2008年08月06日 13:43:19
9楼
不错 谢谢............
回复
ceciliapolly
2008年08月06日 23:26:16
10楼
不错,学习啦,感谢斑竹,感谢网易
回复
乱了
2008年08月08日 14:38:29
11楼
美国ALCO"艾高"牌 T 系列热力膨胀阀
名义制冷量 (冷吨)

R12 冷吨 R22 冷吨 R502 冷吨
型号 @0.41Mpa 型号 @0.69Mpa 型号 @0.69Mpa
TCLE-1/4F 1/4 TCL-1/2H 1/2 TCLE-1/4R 1/4
TCLE-1/2F 1/2 TCLE-1H 1 TCLE-1/2R 1/2
TCLE-1F 1 TCLE-2H 2 TCLE-1R 1
TCLE-2F 2 TCLE-3H 3 TCLE-2R 2
TCLE-3F 3 TCLE-5H 5 TCLE-3R 3
TCLE-4F 4 TCLE-7 1/2H 7 1/2 TCLE-4 1/2 4 1/2
TCLE-6 1/2F 6 1/2 TCLE-10H 10 TCLE-7R 7
TCLE-7 1/2 7 1/2 TCLE-12H 12 TCLE-8R 8

TJLE-7F 7 TJLE-11H 11 TJLE-7R 7
TJLE-8F 8 TJLE-14H 14 TJLE-9R 9
TJR-8F 8 TJR-14H 14 TJR-9R 9
TJR-11F 11 TJR-18H 18 TJR-12R 12

TER-13F 13 TER-22H 22 TER-14R 14
TER-15F 15 TER-25H 25 TER-16R 16
TER-20F 20 TER-35H 35 TER-21R 21
TER-25F 25 TER-45H 45 TER-27R 27



名义制冷量 (冷吨)
TIR-35F 35 TIR-55H 55 TIR-37R 37
THR-45F 45 THR-75H 75 THR-48R 48
THR-55F 55 THR-100H 100 THR-60R 60
阀系列 R22 R134a R404A/R507 R407C
型号 名义制冷量US TR 型号 名义制冷量US TR 型号 名义制冷量US TR 型号 名义制冷量US TR
TCLE 1/2H 1/2 1/4M 1/4 1/4S 1/4 1/2N 1/2
1H 1 3/4M 3/4 1/2S 1/2 1N 1
2H 2 1-1/2M 1-1/2 1S 1 2N 2
3H 3 2-1/2M 2-1/2 2S 2 3N 3
5H 5 3-1/2M 3-1/2 3S 3 5N 5
7-1/2H 7-1/2 5-1/2M 5-1/2 4-1/2S 4-1/2 7-1/2N 7-1/2
10H 10 7-1/2M 7-1/2 7S 7 10N 10
12H 12 9M 9 8S 8 12N 12
TJLE 11H 11 9M 9 7S 7 11N 11
14H 14 11M 11 9S 9 14N 14
TJRE 14H 14 11M 11 9S 9 14N 14
18H 18 13M 13 12S 12 18N 18
TER 22H 22 16M 16 14S 14 22N 22
26H 26 19M 19 16S 16 26N 26
35H 35 25M 25 21S 21 35N 35
45H 45 31M 31 27S 27 45N 45
55H 55 45M 45 37S 37 55N 55
TIR 55H 55 45M 45 37S 37 55N 55
THR 75H 75 55M 46 48S 48 75N 70
100H 100 68M 56 60S 60 85N 85
TMR 100H 100 68M 66 60S 60 100N 100
注:名义制冷量是在+38度冷凝温度,+4度蒸发温度和1K过冷度。

ZZ系列膨胀阀选型表
R22 R23 R404A
型号 制冷量
KW 型号 制冷量 KW 型号 制冷量
KW
ZZCE 3/4HZ 1.8 ZZCE 1BG125 1.9 ZZCE 3/4SW 1.2
ZZCE 1-1/2HZ 3.8 ZZCE 2-1/2BG125 4.0 ZZCE 1-1/2SW 2.6
ZZCE 2-1/2HZ 6.4 ZZCE 4BG125 6.8 ZZCE 2-1/2SW 4.4
ZZCE 4HZ 10.2 ZZCE 6BG125 10.8 ZZCE 3-1/2SW 7.0
ZZCE 6HZ 15.4 ZZCE 9BG125 16.3 ZZCE 5SW 10.6
ZZCE 8HZ 20.5 ZZCE 13BG125 21.7 ZZCE 8SW 14.1
R22制冷量基于 R23制冷量基于 R404A制冷量基于
-40℃蒸发温度 -40℃蒸发温度 -40℃蒸发温度
-6℃制冷剂进阀温度 -17℃制冷剂进阀温度 -6℃制冷剂进阀温度